近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?请大家讨论:1.分区的理由2.不分区的理由3.各地消防建审的情况[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]

近百米(假设98.5米)高层建筑的消火栓系统该不该分区?
请大家讨论:
1.分区的理由
2.不分区的理由
3.各地消防建审的情况

[ 本帖最后由 bj2574 于 2010-3-4 13:31 编辑 ]
免费打赏
yzg1688
2010年03月10日 15:30:31
42楼
呵呵,从使用及规范两方面都理应分区的。
回复
l_h_jw85
2010年03月10日 15:37:16
43楼
同意38#的说法
回复
nulideren
2010年03月10日 15:57:13
44楼
《高规》相关条文:
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区供水系统。
其实分区不光要考虑规范,还要考虑经济性。
回复
围攻
2010年03月10日 20:28:26
45楼
分区
回复
lyxuyan
2010年03月10日 23:29:41
46楼
建议分区,便于控制
回复
hebbe_2010
2010年03月11日 11:41:22
47楼
如果高位水箱满足高度,不用增设稳压设备的,可以按高程不超100米来分;有稳压设备的,要算上文雅的30多米,所以一般70多米就哟啊分的。
回复
bj2574
2010年03月11日 12:11:48
48楼
“如果高位水箱满足高度,不用增设稳压设备的,可以按高程不超100米来分;有稳压设备的,要算上文雅的30多米,所以一般70多米就哟啊分的。”

言之有理,支持。
回复
liufengqd
2010年03月11日 13:19:00
49楼
100米也可以不分区,使用一套消防泵。
回复
lgdy
2010年03月11日 14:18:07
50楼
我来学习一下,看看前辈的经验!!
回复
sw-gps
2010年03月11日 14:33:00
51楼

赞同楼主的结论,佩服楼主的钻劲
不同意41#说法,在这点上《高规》的文字看不出不明确
但由于某些地区、如上海等地就没有执行,所以有此说法

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-3-11 14:45 编辑 ]
回复