中梁放大系数
wxylzzy999
wxylzzy999 Lv.3
2010年03月03日 14:01:20
只看楼主

这个中梁放大系数到底是什么意思啊~~~~~在工程中应该如何取值啊???

这个中梁放大系数到底是什么意思啊~~~~~在工程中应该如何取值啊???
免费打赏
pumpa
2010年03月08日 17:08:41
22楼
主要考虑楼板翼缘对梁刚度的影响,一般可用1.5~2.0
回复
xyz321xyz
2010年03月09日 21:35:10
23楼
什么样的专家都有,还有说房价过低的专家呢!现浇板取2就是了
回复
jslqs
2010年03月09日 23:44:58
24楼
个人意见:进行结构整体计算的时候按要求对梁的刚度进行放大,而配筋计算是可大幅降低梁的放大系数,中梁一般可取1.1~1.4。
理由:虽然此意见似乎不符合规范,但这是基于设计的具体情况给出的,从概念设计的角度出发,梁刚度放大系数降低后,一方面降低了结构的刚度,总体地震反应有所降低,减轻了柱的内力;但是从另一方面看,由于结构位移加大,柱的弯矩加大,梁弯矩减小,总体上衡量,柱配筋略有增大,梁的配筋减小; 另外对于梁,其中有一个很重要的影响,就是翼缘板中钢筋的加强作用,同时基于裂缝控制、未计及双筋截面的效应等,均会造成梁的实际承载力比计算的大的多;另外,多年的震害调查表明,有90%的框架实际不能形成强柱弱梁的破坏,通过此系数的调整,可适当减少梁端配筋,略微增加柱配筋,有利于结构的抗震,也方便施工。
回复
firework1982
2010年03月10日 10:06:10
25楼

这位朋友分析的好
我一般在计算时取1.4,偏安全
回复
weiqqie
2010年03月10日 11:19:19
26楼
这个系数一直都有在讨论,我一般是取1.2-1.4!!!!
回复

相关推荐