淋浴间电热水器选用问题?
fiyone
fiyone Lv.2
2010年03月02日 22:54:28
只看楼主

假设在工厂8个小时一班,每班10人,同时要洗浴,浴室有10个喷头保证大家一起洗.电热水器能够加热到70℃。1)按《建筑给水排水设计规范》3.1.12每人次60L用水量计算,即60x10=600L 40℃热水。计算出来的热水量为40℃时的水量,需要转换成70℃时的热水量。Q‘=Q•(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L也就是说只需要容积大于327L,并能在8小时内把水加热到70℃的电热水器就可以了。

假设在工厂8个小时一班,每班10人,同时要洗浴,浴室有10个喷头保证大家一起洗.电热水器能够加热到70℃。

1)按《建筑给水排水设计规范》3.1.12每人次60L用水量计算,即60x10=600L 40℃热水。

计算出来的热水量为40℃时的水量,需要转换成70℃时的热水量。

Q‘=Q•(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L

也就是说只需要容积大于327L,并能在8小时内把水加热到70℃的电热水器就可以了。

2)按给排水规范P89-90的公式算耗热量和小时用水量

工业企业生活间应用《建筑给水排水设计规范》5.3.1-2公式计算:

Qh=∑qh(tr-tl)ρrN0bC/3600

小时用水量qh按360L来算。

Qh =360×(40-4) ×1×10×100%×4187/3600=150732 W


应用《建筑给水排水设计规范》5.3.2公式计算:
qrh= Qh/[1.163(tr-tl) ρr]
=150732/[1.163×(70-4) ×1]
=1964 L/h

这样算下来是否就需要几个电热水器并联满足容量1964L,或者电热水器加保温水箱满足70°的热水体积是1964L。

这个1964 L/h 的概念和 需要 327 L 的热水区别是什么,上面两种计算方法哪种是正确的?哪种是更符合实际的计算方法?

个人认为:如果按每人次60L来算,按淋浴喷头流量0.15L/s,60/0.15=400s=6.7分钟,显然不太切合时间,大家洗澡不会只洗7分钟吧。但是按耗热量来算,对10个人来说,感觉70°热水1964L水量偏大。好像家庭用户100L的热水器就够2~3个人洗了好像,那么10个人500L 70°热水足够用了,远小于1964L。大家来说说我是不是哪里概念没有弄清楚呢,还是怎么回事。

《建筑给水排水设计规范》3.1.12"淋浴用水定额,一般可采用40~60L/人.次,延续供水时间为1h",该如何理解?我理解是前面一句是按多少人来考虑用水量,后面一句是按喷头要连续喷1小时来考虑用水量。是否正确?
fiyone
2010年03月04日 21:50:53
2楼
顶一下
回复
haigangwang
2010年03月05日 09:37:48
3楼
朋友,你的概念混乱了,你十个人十个喷头,所以每个喷头只供一个人洗,所以不能用第二个公式计算。第一个计算公式是对的。第二个公式是每一个喷头在开放时间内都有人使用的情况下的计算公式。
回复
lanbeilin
2012年01月10日 15:27:04
4楼
我也不太懂啊。。。现在也在设计一个淋浴的问题。怎么保证延续一个小时???我设计的系统是太阳能,辅助电加热。。。不知道怎么个情况。。。。