假设在工厂8个小时一班,每班10人,同时要洗浴,浴室有10个喷头保证大家一起洗.电热水器能够加热到70℃。1)按《建筑给水排水设计规范》3.1.12每人次60L用水量计算,即60x10=600L 40℃热水。计算出来的热水量为40℃时的水量,需要转换成70℃时的热水量。Q‘=Q•(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L也就是说只需要容积大于327L,并能在8小时内把水加热到70℃的电热水器就可以了。
1)按《建筑给水排水设计规范》3.1.12每人次60L用水量计算,即60x10=600L 40℃热水。
计算出来的热水量为40℃时的水量,需要转换成70℃时的热水量。
Q‘=Q•(th-tl)/ (tr-tl)=600×(40-4)/ (70-4)=327 L
也就是说只需要容积大于327L,并能在8小时内把水加热到70℃的电热水器就可以了。
2)按给排水规范P89-90的公式算耗热量和小时用水量
工业企业生活间应用《建筑给水排水设计规范》5.3.1-2公式计算:
Qh=∑qh(tr-tl)ρrN0bC/3600
小时用水量qh按360L来算。
Qh =360×(40-4) ×1×10×100%×4187/3600=150732 W
应用《建筑给水排水设计规范》5.3.2公式计算:
qrh= Qh/[1.163(tr-tl) ρr]
=150732/[1.163×(70-4) ×1]
=1964 L/h
这样算下来是否就需要几个电热水器并联满足容量1964L,或者电热水器加保温水箱满足70°的热水体积是1964L。
这个1964 L/h 的概念和 需要 327 L 的热水区别是什么,上面两种计算方法哪种是正确的?哪种是更符合实际的计算方法?
个人认为:如果按每人次60L来算,按淋浴喷头流量0.15L/s,60/0.15=400s=6.7分钟,显然不太切合时间,大家洗澡不会只洗7分钟吧。但是按耗热量来算,对10个人来说,感觉70°热水1964L水量偏大。好像家庭用户100L的热水器就够2~3个人洗了好像,那么10个人500L 70°热水足够用了,远小于1964L。大家来说说我是不是哪里概念没有弄清楚呢,还是怎么回事。
《建筑给水排水设计规范》3.1.12"淋浴用水定额,一般可采用40~60L/人.次,延续供水时间为1h",该如何理解?我理解是前面一句是按多少人来考虑用水量,后面一句是按喷头要连续喷1小时来考虑用水量。是否正确?