消弧和消谐是什么原理
y348593017
y348593017 Lv.2
2010年03月02日 16:01:09
来自于继电保护
只看楼主

消弧和消谐是什么意思,一般是用在什么地方。谢谢

消弧和消谐是什么意思,一般是用在什么地方。谢谢
免费打赏
y348593017
2010年03月05日 16:14:52
2楼
自己电缆分支箱的型号
回复
apple-tang
2010年03月09日 15:52:12
3楼
消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波有及高次谐波,有利于电网的安全运行。
回复
tingquanshanren
2010年03月10日 11:43:16
4楼
在中性点不直接接地系统中,当发生一相接地故障时并不形成短路,系统可以继续运行供电。但各相对地都有电容,一般三相的对地电容基本相等,正常运行时三相对地电压也就基本相等。当发生一相接地时,三相对地平衡被打破了,就有零序性质的电容电流流过接地点,如果不是金属性接地,在接地故障处就有故障电弧产生,若电容电流比较大,这个电弧会持续存在。
如果在系统中增加一个对地电抗器(也叫消弧线圈),由这个电抗器提供的感性电流来补偿和平衡对地电容电流,接地故障的电容电流小到不能维持电弧,这就是消弧。一般是在变压器的中性点安装消弧电抗器。
如果消弧电抗器提供的感性电流和对地电容的容许电流完全相等,系统就会产生谐振,谐振电压会很高,可能会使电气设备绝缘击穿而损坏。就要根据系统的对地电容量的变化调整消弧线圈的电感大小,保证不会发生谐振。这是消谐。
电力系统中会存在谐波,系统参数凑巧的话也会在某些谐波频率下发生谐振。
回复
kongzhenfeng
2010年03月10日 13:41:20
5楼
回复
y502x
2010年03月11日 22:18:53
6楼
中性点不接地电网,当单相接地电流(也就是系统电容电流,与系统的大小有关)达到一定的数值时,例6-10KV系统>30A时,接地点就会产生电弧,且这种电弧是不稳定的,会产生谐振过电压,因此,必须想办法消除,谓之消弧,通常的方法是加装消弧线圈,把接地时的残流降低到一定的数也就避免了过电压的产生.现在也有人把短路相人为多属接地,也可以避免这种过电压的产生.谓这消谐.
回复
szwanglu
2010年03月11日 23:03:19
7楼
消弧指一次消弧,当系统发生非金属性接地(弧光接地)时,将引起另外两相电压升高,最高可达3.5Un,威胁其他电气设备运行。此时消弧控制器将接地相的真空接触器接通,使接地相直接与大地接通,即将弧光接地转化为金属性接地,可以将过电压限制在1.732Un,同时使电弧熄灭。消协是对二次回路消除谐波,主要是安装在PT二次回路的大电阻吸收二次谐波。
回复
lingxuct
2010年03月12日 10:22:33
8楼
消弧————阻止电弧增大,或不让电弧发生;

消谐————消除谐振,不是消除谐波(成份)。

电弧——绝缘物被一定场强的电场力击穿。那么有电弧产生的地方,一定不是连续导体。这种正常让其发生的部位叫火花间隙。这间隙一般并接在过电压保护元件(避雷器)上,当系统发生接地故障时,中性点电位变高,使火花间隙击穿(产生电弧)。如果中性点(可以是另外一台与其并列的主变)经消弧线圈接地,控制了中性点的电位,使火花间隙电位不击穿(或火花减到很小),这就是消弧的过程。(当然,不用消弧线圈,也有用电阻接地的,原理是一样的)

消谐是防止系统谐振的一种措施,6~35KV系统对地呈容性,而电压互感器且需要中性点直接接地的感性元件,在系统电压稍有波动或投切过程,极易在PT上发生谐振。所以,一般消谐装置都装在PT柜上。普通消谐是在其谐振回路增加电阻(元件),使阻尼增大,达到减弱和消除谐振的目的。(这与系统上存在谐波是两回事,消谐装置不能消除系统上的多次谐波!)
回复
zhj201112
2014年04月07日 18:43:21
9楼
学习中 :)
回复
zhc199112
2014年04月08日 17:33:01
10楼
ccc___ 发表于 2010-3-12 10:22 消弧————阻止电弧增大,或不让电弧发生;消谐————消除谐振,不是消除谐波(成份)。为何在pt上容易发生谐振,谢谢
回复
向天索要1度电
2014年04月12日 17:37:41
11楼
apple-tang 发表于 2010-3-9 15:52 消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动 …楼主意思应该是谐振的意思,而非谐波