请教哪位楼主,使用的是制冷量11370W制热量17055W的风机盘管,可经过风管到风口出来的热风温度只有28度,温度上不去是什么原因,其它的风口温度都能到达36度左右,唯独这台风机盘管达不到,请哪位仁兄指点下,多谢了。
请教哪位楼主,使用的是制冷量11370W制热量17055W的风机盘管,可经过风管到风口出来的热风温度只有28度,温度上不去是什么原因,其它的风口温度都能到达36度左右,唯独这台风机盘管达不到,请哪位仁兄指点下,多谢了。
2楼
请厂家来看看,是在不行就换一台。
回复
3楼
说明流经该台风机盘管的水量偏小,不能达到设计要求。建议调整其它风机盘管回水阀开度,使流量均匀。或者是该台风机盘管内有积气,排空气试试,要么是进水管水过滤器堵塞了,清洗一下。
回复
4楼
工程问题产生的原因会比较复杂,建议案楼上的方法先试试。
回复
5楼
谢谢仁兄了,二台风机盘管都是接在一根1寸的分支管上的,都是一样的问题,是否还是用调节回水阀来控制水量,还有否其它方法解决问题。
回复
6楼
3楼的说的对,先调节回水阀来控制水量的方法看看行不,再就要求厂家来看看了,是否是盘管内有积气的原因。
回复