大家是怎么进行梁配筋的呢?
chingstar
chingstar Lv.2
2010年03月01日 20:14:48
只看楼主

在PKPM梁柱施工图中关于梁的配筋。有几种方法,请大家帮我看看哪种合适?1. 按裂缝0.3控制生成。2 按裂缝0.3 控制生成,但考虑支座宽度的影响。3. 一类环境按裂缝0.4控制生成,其余按0.34.不考虑裂缝5,不考虑裂缝,梁跨中钢筋放大1.2倍。谢谢!另:您们那里通常是怎么配梁钢筋的??

在PKPM梁柱施工图中关于梁的配筋。有几种方法,请大家帮我看看哪种合适?
1. 按裂缝0.3控制生成。
2 按裂缝0.3 控制生成,但考虑支座宽度的影响。
3. 一类环境按裂缝0.4控制生成,其余按0.3
4.不考虑裂缝
5,不考虑裂缝,梁跨中钢筋放大1.2倍。
谢谢!另:您们那里通常是怎么配梁钢筋的??
免费打赏
lupu235
2010年03月03日 11:36:41
12楼
不考虑裂缝也行,到时看看裂缝有没有超的,超的部分钢筋增加就可以了
回复
chenping0517
2010年03月12日 15:15:27
13楼
我们单位裂缝控制在0.18内的,也许是不抗震的原因吧。
回复
mdjldk
2010年03月12日 15:23:41
14楼
按裂缝控制
回复
zh317134460
2014年10月27日 22:52:14
15楼
2 按裂缝0.3 控制生成,但考虑支座宽度的影响
回复
yangchao163wy2007
2014年10月28日 09:18:03
16楼
屋面和地梁层会考虑裂缝,一般建筑其它层不考虑
回复
设计小兵
2014年10月28日 10:47:49
17楼
我们对一般跨度的梁,不考虑裂缝,基本按计算配筋
回复
qq1655829615
2014年10月28日 14:15:56
18楼
难道你是手算得么
回复
lk20051761
2014年10月28日 15:19:35
19楼
根据实际情况,按规范要求做就行吧,我们院没啥统一的做法。本人认为没必要把梁配筋无故放大,既浪费又不合理!
回复
kkhappy1
2014年10月28日 16:32:37
20楼
探索者直接出图啊
回复

相关推荐