pkpm中梁平法画图时的问题?
请别再浑浑噩噩
2010年03月01日 10:07:31
来自于PKPM
只看楼主

画图时有个支座调整项,对于端支座应该设置为简支还是固定呢?有什么影响~~~

画图时有个支座调整项,对于端支座应该设置为简支还是固定呢?有什么影响~~~
免费打赏
yzgang2001
2010年03月03日 09:57:09
2楼
主要的影响就是支座钢筋的数量
回复
zhangcx001
2010年03月03日 11:26:14
3楼
有影响的呀!!!
钢筋配置不一样的!!
回复
liujian11
2010年03月03日 12:43:04
4楼
如果端部支承梁宽度大于锚固长度的0.4倍,且支座钢筋不太大的情况下,就可以按固结,否则就看具体情况定为弹性连接还是铰接了
回复
jhhwg
2010年03月03日 13:21:54
5楼
还是要看整体布局了
回复
吞噬者11
2010年03月03日 13:58:53
6楼
现在基本上都是固定的,你怎么算的就怎么配筋,一般我做的话都是固结的,比较合理也安全

[ 本帖最后由 wxm25334377 于 2010-3-3 13:59 编辑 ]
回复
请别再浑浑噩噩
2010年03月04日 15:36:40
7楼
还有没有更详细的解释啊?期待ing!
回复