请问10KV二次综合保护,高压柜面板上有3个压板:1.保护压板;2.维修压板;3.公共出口压板各自的功能表示什么?

请问10KV二次综合保护,高压柜面板上有3个压板:
1.保护压板;
2.维修压板;
3.公共出口压板
各自的功能表示什么?
免费打赏
lingxuct
2010年02月28日 11:00:49
2楼
保护压板没有这三个名称的。

10KV保护常规的应该有:速断、过流、接地。

速断——很大的短路电流,没有时限,立即跳闸。
过流——不是很大的短路电流,有时限(一般为0.5秒)的跳闸。
接地——也叫零序,出线发生接地故障时跳闸(有时限和无时限二种的一种),也有的不跳闸,只发信号。