请教一下各位大侠
mohjian
mohjian Lv.3
2010年02月26日 22:12:27
只看楼主

请教一下各位大侠,我在的工厂的配电所10KV的高压,用的是ABB的高压柜,高压柜ABB的信息装置隔半个月或者几个月显示绝缘报警,只要复位又没什么问题了,清洁是年年搞的!各位高手帮帮忙,到底是什么问题~

请教一下各位大侠,我在的工厂的配电所10KV的高压,用的是ABB的高压柜,高压柜ABB的信息装置隔半个月或者几个月显示绝缘报警,只要复位又没什么问题了,清洁是年年搞的!各位高手帮帮忙,到底是什么问题~
免费打赏
dqzdhyl
2010年02月27日 12:49:53
2楼
瞬间有接地发生过
经常遇到过
:) :) :) :) :) :)
回复
lingxuct
2010年02月28日 11:03:19
3楼
ABB的信息装置?REF-542?
回复
mohjian
2010年02月28日 22:20:06
4楼
SACO16D1 ABB的信息装置
瞬间有接地发生,那是由什么造成的呢??粉尘?
回复
lingxuct
2010年03月01日 08:31:16
5楼
没用过SACO16D1,不知道用什么方式检测的。

显示“绝缘报警”?装在什么柜子上的?
回复
mohjian
2010年03月01日 21:11:11
6楼
是啊~~显示“绝缘报警”。装在高压互感器柜上!隔半个月或者几个月报警一次,烦死了,又不知道什么地方出问题!
回复
dqzdhyl
2010年03月03日 15:42:53
7楼
配电所10KV的高压柜供电负载都是什麽????
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
zhaojl1
2010年03月04日 20:30:58
8楼
工厂的配电所10KV绝缘报警原因是粉尘引起的,工厂粉尘本来就多,而你的卫生又是"年年搞",建议改成月月搞吧.
回复
mohjian
2010年03月06日 08:30:23
9楼
配电所10KV的高压柜供电都是数控机床和一些照明,还有一些公用设施!
回复
dqzdhyl
2010年03月09日 11:35:08
10楼
配电所10KV的高压柜供电都是数控机床和一些照明,还有一些公用设施!
感觉不明白、难道数控机床和一些照明,还有一些公用设施是10KV电压等级吗???
我想:应该是10KV/400V变压器,从变压器出线为数控机床和一些照明,还有一些公用设施吧。
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
mohjian
2010年03月11日 21:32:00
11楼
:$ 恩对的!!但是高压报警啊~~所以不知道是为什么
回复

相关推荐