大师们,有个很大的问题。现在有个BOSS的别墅,共2层,每层667m2的超大别墅。我现在设计配电是进线的总配电箱AP,然后首层分2个配电箱1AP1、1AP2(因为建筑物是对称的造型,里面房间也是对称布置)二层2个配电箱2AP1、2AP2。 问题出来了分配电箱1AP1、2和2AP1、2 直接接终端设备。比如照明,空调,插座。问题是因为分配电箱管的面积有330M2 ,总设备容量有20Kw,所以我设计了三相电分配。可是审图看了后说住宅等人居住的末端设备配电箱

大师们,有个很大的问题。现在有个BOSS的别墅,共2层,每层667m2的超大别墅。我现在设计配电是
进线的总配电箱AP,然后首层分2个配电箱1AP1、1AP2(因为建筑物是对称的造型,里面房间也是对称布置)
二层2个配电箱2AP1、2AP2。
问题出来了分配电箱1AP1、2和2AP1、2 直接接终端设备。比如照明,空调,插座。问题是因为分配电箱管
的面积有330M2 ,总设备容量有20Kw,所以我设计了三相电分配。可是审图看了后说住宅等人居住的末端设备配电箱
只能是单相的,可是如果改为单相的那电流就会达到90A左右,这样不是和规定说单相电容量不能超过12Kw,电流不能
超过30A,否则应采用三相电矛盾吗?可是审图说住宅不考虑这个。
问了很多群,有人说三相,有人说按审图的单相。我下的图纸也看到有的就一个总配电箱三相的,然后直接接终端
设备的。感觉我三相也没错啊。求指教到底如何?最好能说出规范规定,我好举例给审图看。
这问题很急,希望大神们,看到能给我回复,小弟不胜感激。
免费打赏
lingyan16
2010年02月26日 18:33:11
2楼
审图的人有的时候是很S B的,做的工作就是这样挑毛病的,如果一点毛病挑不出来,就显的没水平,也对不起这份工资,所以做出一些鸡蛋里挑骨头的行为,你也要理解一些,值得一提的是,审图的人的观点也不是都相同的,可能换一个人看这个图,可能就不提这个问题了。
你说的这个问题,并不是什么原则性问题,没有规定住宅里不能用三相配电箱,如果你想顺从他了事的话,就改为三个单相配电箱算了,每层照明设一个箱,另外把所有的插座设一个配电箱,总配电箱出三个单相回路去每个配电箱。如果不想顺从他的话,你就问他:“你依据的是什么说住宅里不能用三相配电箱呢?只要不是强条,我就可以不改,这是设计师的权利”
回复
红苹果
2010年02月26日 18:38:28
3楼
:lol
审图的确管的也太多了。
建议照明与其他空调等设备分开吧。。
回复
獨行的紅狼
2010年02月26日 23:32:26
4楼
2楼说的对啊,貌似没有规定住宅里不能用三相配电箱一说啊!
回复
gdx8785
2010年02月26日 23:37:01
5楼
让审图的拿出不允许三相供电的规范依据
如果拿不出.则当他是气喘发作也就是了
回复
yeyishuang_a
2010年02月27日 10:00:19
6楼
2楼说得有道理,但你如果还年轻,不要搞僵关系,就听他的,改用三个箱子就完事了.
回复
wilence
2010年02月27日 12:24:42
7楼
各位都说的很恳切,谢谢啦!
回复
蛋腚
2010年02月27日 12:27:48
8楼
可以三相供电
回复
dtl313
2010年02月27日 17:31:00
9楼
如果3相供电,万一N线从进线就断了(断在有相线公用点之前),而这根N线又是2相甚至3相公用的,那么你的用电器可能会带380V电压而烧毁。这种情况很常见。如果你要用3相,建议N线不要公用。
回复
老顽童201133
2010年02月27日 18:00:29
10楼
9 楼说法有问题,进户都是共用N,N在变电所虚接或断路也有你说的问题,怎么解决?
回复
老顽童201133
2010年02月27日 18:01:41
11楼
三相配电没有问题,是在说服不了审图就借口供电局要求的,完事儿了
回复