审图的说自行车棚没有就地隔离电器,不当。疑惑了
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2010年02月26日 16:06:37
只看楼主

有个审图意见说“自行车棚照明灯具回路未见有就地隔离电器措施,不当。”自行车棚就一路照明,由设在门卫的配电箱控制,有必要设就地隔离开关吗?我觉得自行车棚的照明检修时和室内照明的检修并无区别,都是得关闭这路的断路器然后检修,没听说过自行车棚里还要加开关的大家认为呢?

有个审图意见说“自行车棚照明灯具回路未见有就地隔离电器措施,不当。”

自行车棚就一路照明,由设在门卫的配电箱控制,有必要设就地隔离开关吗?


我觉得自行车棚的照明检修时和室内照明的检修并无区别,都是得关闭这路的断路器然后检修,没听说过自行车棚里还要加开关的

大家认为呢?
免费打赏
chenkaidongchen
2010年02月26日 16:24:45
2楼
民用建筑电气规范-2008

7.5 低压电器的选择

7.5.1 低压电器的选择应符合下列规定:
1 选用的电器应符合下列规定:
1)电器的额定电压、额定频率应与所在回路标称电压及标称频率相适应;
2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;
3)电器应适应所在场所的环境条件;
4)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。
2 当维护测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器应具有将电气装置从供电电源绝对隔开的功能,并应采取措施,防止任何设备无意地通电。
3 隔离电器可采用下列器件:
1)多极、单极隔离开关或隔离器;
2)插头和插座;
3)熔断器;
4)连接片;
5)不需要拆除导线的特殊端子;
6)具有隔离功能的断路器。
回复
chenkaidongchen
2010年02月26日 16:25:33
3楼
设计时候你按审图的意见设计。具体现场怎么弄就不是你的责任了。
回复
ahha2001cn
2010年02月26日 23:01:26
4楼
猜一下审图依据,应该是GB50052-95 6.0.10由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。但是,你这里是车棚,安装个隔离开关也确实麻烦,况且人家的审图意见也是“不当”,和审图的好好沟通一下,应该没有什么问题
回复
红苹果
2010年02月27日 00:31:04
5楼
:lol 装个控制的拉线开关算不算隔离电器?
回复
whf1118
2010年03月02日 14:21:28
6楼
没明白什么意思:L
回复