一台电机采用热继电器保护,但由于电流太大,所以采用电流互感器配热继电器的接法,请画出一只热继电器配接一只、二只、三只电流互感器时的接线图,由于是降压起动,起动时间较长,如何保证热继电器能够躲过起动电流?贴图参加讨论者有奖!
一台电机采用热继电器保护,但由于电流太大,所以采用电流互感器配热继电器的接法,请画出一只热继电器配接一只、二只、三只电流互感器时的接线图,由于是降压起动,起动时间较长,如何保证热继电器能够躲过起动电流?
贴图参加讨论者有奖!
2楼
大电机配用的热继电器一般都是配互感器,这是常用的一种。容量的选择和普通的异样吧。
回复
3楼
我也画个图看看!!!此图主要是注意避开启动电流时对互感器的处理方法!
本图如再加个中间继电器可使控制电路中的时间继电器在正常运行中退出!
检测降压启动时,一定要分清所测的是相电流,还是线电流,再整定继电器的电流,这很重要!
互感器一次根据实际情况选用,二次通常用5A.
回复
4楼
如果是三极的热继电器配两只电流互感器该如何接?三极的热继电器配一只电流互感器呢?
回复
5楼
画的不好,请版主指教。
1CT:
回复
6楼
2CT:
回复
7楼
3CT:
回复
8楼
各位大侠。型号怎么选?
回复
9楼
找厂家要个选型手册...........................................
回复
10楼
请教cjx2继电器的接法
回复
11楼
请教各位,看了各位的图,学了不少东西,但3CT的接法画了两种,一种是热继电器短接后不接地,一种是热继电器短接后接地,哪种方式比较好?谢谢各位了!!
回复