有谁知道复合土工膜和聚乙烯保温板的检测频率啊,知道的希望告诉下,依据是什么:kiss: :hug:

有谁知道复合土工膜和聚乙烯保温板的检测频率啊,知道的希望告诉下,依据是什么:kiss: :hug:
免费打赏
karellxc
2011年03月29日 09:12:05
2楼
检测单元按照一个验收长度,差不多50到150米把,不同坡段作为不同单元工程。
保温板检测主要依据材质,是否存在缺角,断裂等,还有铺设是否平整顺直,有没漏隙,架空现象,以及固定是否合适。
土工膜检测也差不多,多了搭接宽度(一般超出15厘米,每个单元检测五个左右搭接面),焊接质量(通过气压试验,向焊缝里面充气,看会不会漏气,需要全部检查),粘接质量(要求都要焊接,只有在不能采用焊接的地方可以采用粘接),铺设很重要,不能有褶皱,悬空,应该自然松弛与支持面贴实,还有上端要牢固定位,每个单元检测不少于3个样本。