新版PKPM(2010.01.22)软件框架柱轴压比问题
chenyizhen6688
2010年02月25日 17:12:28
来自于PKPM
只看楼主

框架-剪力墙结构,规范规定框架柱轴压比0.95,此版本算出来超过0.75就显示红色,同行们有遇到的吗

框架-剪力墙结构,规范规定框架柱轴压比0.95,此版本算出来超过0.75就显示红色,同行们有遇到的吗
免费打赏
sin_323
2012年03月29日 21:54:01
22楼
根据百度的说法 剪跨比小于1.5的柱程序默认减小0.1 所以就是按照0.75控制了
程序判断剪跨比的依据是H/2Ho 所以是极短柱的话恐怕会出现这种问题
我也是今天才学明白这个问题的
回复
maxiaojunpkpm
2013年01月17日 16:24:29
23楼
没经验真蛋疼
回复
kenway2013
2014年01月08日 09:24:10
24楼
我也遇到这情况了,三级抗震的框架结构规范规定柱子轴压比0.85,即使是剪跨比小于2,轴压比0.845就够了,但用新版PKPM计算出来0.82就显红色了,请问各位高手这是什么原因?
回复
xiaolizi0913
2014年01月10日 00:10:25
25楼
路过,学习下。
回复
dengyisuny
2016年04月25日 09:59:38
26楼
我也遇到这情况了,三级抗震的框架-剪力墙结构规范规定柱子轴压比0.90,即使是剪跨比小于2,轴压比0.85就够了,但用新版PKPM计算出来0.82就显红色了,请问各位高手这是什么原因?