新版PKPM(2010.01.22)软件框架柱轴压比问题
chenyizhen6688
2010年02月25日 17:12:28
来自于PKPM
只看楼主

框架-剪力墙结构,规范规定框架柱轴压比0.95,此版本算出来超过0.75就显示红色,同行们有遇到的吗

框架-剪力墙结构,规范规定框架柱轴压比0.95,此版本算出来超过0.75就显示红色,同行们有遇到的吗
免费打赏
天柱
2010年02月25日 17:36:33
2楼
把计算模型帖上来
回复
superkkk
2010年02月25日 18:17:51
3楼
不知你的是啥情况
还是把模型拿出来看看比较好
回复
homoyo
2010年03月01日 19:52:07
4楼
是不是配筋率大了?
回复
wangdunke
2010年03月15日 17:15:30
5楼
很有可能是因为你的抗震等级错误。呵呵
回复
haolijuntyut
2010年03月15日 22:15:43
6楼
我的也发现这个问题,需要自己判断,不过我用的还不是10年的版本,还是去年六月份的版本
回复
utreipo
2010年05月02日 22:41:59
7楼
不知你的是啥情况
还是把模型拿出来看看比较好
回复
utreipo
2010年05月02日 22:46:50
8楼
不知你的是啥情况
还是把模型拿出来看看比较好
回复
dadilao
2010年05月20日 06:53:38
9楼
好烦啊,现在下载什么都要土木币的,下载一个软件就要用5~6十个土木币,不方便,应该改改!!
回复
xizai2005
2010年05月20日 14:55:30
10楼
我和你一样抗震等级什么都输对着 出来后和输入的抗震等级对应轴压比不符 显红 也没找着原因
回复
alex1011
2010年05月20日 17:56:22
11楼
应该是抗震等级什么的没有输正确吧,毕竟柱轴压比限值是由抗震等级控制的
回复