求助有关于电表箱的问题
jin81324349
2010年02月25日 07:04:24
只看楼主

本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激

本人遇到一个问题,请教各位大师,设计一栋11层的住宅,每层3户,在电梯旁边有个宽900的电井,现在我想集中抄表,在2,7层,但是我感觉电表箱可能无法装在电井里,
有人可以指导一下吗?最好把怎么分的,箱体尺寸也告诉我,不胜感激
免费打赏
lingxuct
2010年02月25日 08:13:21
2楼
装在人行楼梯间的一层,不要装到7层去。

这种住宅的底层肯定是自行车棚或储藏室,也需要从电表接线过去的。

33块表装在一层楼梯间,好好布置位置,总电源柜肯定也在一层吧?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-25 08:16 编辑 ]
回复
lishuo6789
2010年02月25日 13:45:25
3楼
这个不是要做个大表柜 见过一次在学生宿舍
回复
wangzhuan0126
2010年02月25日 14:30:27
4楼
区管说得好
回复
六日老马
2010年02月25日 14:49:32
5楼
装在2层楼梯间比较好,1层太不好管理,33块表1排5块7排,1100x1600即可。
回复
jin81324349
2010年02月26日 07:18:22
6楼
问题是我的电井装不下啊
回复
蛋腚
2010年02月26日 09:30:39
7楼
在我们这块,得先征得电业局同意.
回复