什么原因电了我。
liangdexiang
2010年02月24日 19:48:18
只看楼主

由于我们人手少,我在深井控制室自己施工。施工前,我把该配电柜的总空开(3极)拉开了。在我接线电机线时,不知道哪里传回来的电把我电了一下。我想是零线传回来的,但是我碰总零排时没有感觉。该施工配电柜左右没有配电柜。他的电源是通过电缆送来的。配电室上面有10KV变压器。大家帮忙给分析一下。

由于我们人手少,我在深井控制室自己施工。施工前,我把该配电柜的总空开(3极)拉开了。在我接线电机线时,不知道哪里传回来的电把我电了一下。我想是零线传回来的,但是我碰总零排时没有感觉。该施工配电柜左右没有配电柜。他的电源是通过电缆送来的。配电室上面有10KV变压器。大家帮忙给分析一下。
免费打赏
静野
2010年02月24日 20:40:12
2楼
应该是电缆里面存的余电!!!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月24日 21:05:04
3楼
也许是心理神经一跳,奔了一下
回复
zhijunchen
2010年02月24日 21:13:47
4楼
电笔试过吗,还是神经绷得过紧?
回复
prcplam
2010年02月24日 21:59:28
5楼
假如3极开关前端有漏电或者相线接地,可导致中性线带电,但是据你说总零排没有电位,所以排除了,
会不会是静电,比如你穿的毛衣摩擦产生的???:lol
回复
mengfan2006
2010年02月24日 22:09:12
6楼
你的电机肯定是长时间用来着,电机里面好多线圈,组成了电感,那是个储能的设备,你刚切断电源就去弄肯定电你一下了,要不怎么放电那么快啊
回复
mj127405
2010年02月24日 22:11:45
7楼
电笔试过吗,还是神经绷得过紧?
或是空开触头未断开,我就遇到过多次空开拉下,出线端仍带电现象。
空开是不能作为检修开关使用的,没有明显可见的空气断点。
回复
wangfengbad
2010年02月24日 23:18:24
8楼
神经冲动了?
回复
tank-----no.1
2010年02月24日 23:24:37
9楼
拿电笔测一下,N线可能有36V。如果你抓牢了也没有事的。
回复
jzy7512
2010年02月24日 23:26:57
10楼
估计是电机的转子有残余磁性,安装时稍有转动,线圈感应产生感应电压
猜的,不一定对
回复
songmingba
2010年02月25日 14:26:44
11楼
井下有个美女放电~
回复

相关推荐

APP内打开