对于【实用供热空调设计手册】第二版 下册2000页 中的阀权度理解有问题。1.控制阀所在串联支路的总压力损失 是在控制阀全开的状态下吗?2.阀权度越小,说明通过调节阀两端的压差变化越大? 从附图中定义公式来看,阀权度越小,说明△Pmin在控制阀所在串联支路上占的分量越少,也就是阀门本身越接近无阻力设备。这样调节阀两端的压差应该越小吧。3.另外公式下面的两端话与后面的两端话是重复的。出书人是不是失误了。
对于【实用供热空调设计手册】第二版 下册2000页 中的阀权度理解有问题。
1.控制阀所在串联支路的总压力损失 是在控制阀全开的状态下吗?
2.阀权度越小,说明通过调节阀两端的压差变化越大?
从附图中定义公式来看,阀权度越小,说明△Pmin在控制阀所在串联支路上占的分量越少,也就是阀门本身越接近无阻力设备。这样调节阀两端的压差应该越小吧。
3.另外公式下面的两端话与后面的两端话是重复的。出书人是不是失误了。
2楼
你说的问题没注意到,不过新版的的确有很多错误!至少我发现了2-3个!
回复
3楼
重复点还是小问题,要是错了就误导人家子弟了
回复
4楼
第一个问题:是的,总压力损失是指控制阀全开下的压力损失
第二个问题:阀权度小,说明通过调节阀两端的压差变化越大,也没问题。阀权度小,说明的是阀在全开时的压力损失就越小,及占其所在串联回路的比例越小,当阀全关时,整个环路的压力损失就落在的阀本身上,这样其压力损失变化范围就是越大的,因为其总压力损失不变,反之,压力损失变化就越小。下面举个离子帮你理解:假设阀门所在回路的阻力损失为100Kpa,阀权度为0.3,那么其全开时的压力损失为30Kpa,阀门压力损失的变化范围就是030~100。如果阀门的阀权度为0.5,则其压力损失变化范围就是50~100,这不就是阀权度越小其变化范围越大吗。
第三个问题:钢翻了一下纸质版,确实是重复了,应该是校对失误,您可以直接向出版社反馈。
以上回答希望对你有所帮助,如果还不理解和看我发布的帖子:阀权度的理解与应用 欢迎一期探讨
回复