我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。
我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。
2楼
估计不可以的吧~~~~~~~~~
回复
3楼
一般不可以,如需要可以跟人防商议,此处人防做处理.
回复
4楼
不好,战时封堵的位置一般会预留钢筋,而且从结构角度是比较薄弱的位置,再穿过风管就很难处理.一定要穿在人防实墙处,预留洞处预留钢制法兰,战时两端用密闭钢板焊死!
回复
5楼
因为是排烟管,战时不用,可以将它拆掉就不会影响砌墙了,而且拆风管也不麻烦。我可以这样理解吗?谢谢斑竹及各位。
回复
6楼
没人帮忙?
回复
7楼
“穿过人防的需要战时封堵的墙位置”?
一般应该不会有这种情况把?
是穿过了防护单元了?
如果是得话,不太好。
排烟系统最好要按防护单元来划分,尽量不要合系统。
回复
8楼
平时都是一样用的,只是到战时需把封堵处的风管拆除,这种我设计过,没问题!
回复
9楼
我说的没有错,因为这工程平时是停车场,而战时只有一部分封堵起来做人防用,而整个地下室只设一套排烟系统,那当然就有这个问题了
回复
10楼
谢谢,我现在也这么做,且在图上注明战时拆除,不过审查意见还没出来
回复
11楼
在人防车库等大空间应该可以,不拆应该也行。在人员隐蔽所最好按防护单元设置
回复