地下车库的通风排烟管可否穿过人防的战时封堵的墙
langam
langam Lv.3
2005年07月29日 18:24:20
来自于通风排烟
只看楼主

我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。

我请教各位:地下车库的通风排烟管可否穿过人防的需要战时封堵的墙位置。
免费打赏
jinkai_2345
2005年07月29日 22:08:14
2楼
估计不可以的吧~~~~~~~~~
回复
sg19800225
2005年07月30日 08:57:56
3楼
一般不可以,如需要可以跟人防商议,此处人防做处理.
回复
hhbox
2005年07月30日 09:06:12
4楼
不好,战时封堵的位置一般会预留钢筋,而且从结构角度是比较薄弱的位置,再穿过风管就很难处理.一定要穿在人防实墙处,预留洞处预留钢制法兰,战时两端用密闭钢板焊死!
回复
langam
2005年07月30日 10:16:55
5楼
因为是排烟管,战时不用,可以将它拆掉就不会影响砌墙了,而且拆风管也不麻烦。我可以这样理解吗?谢谢斑竹及各位。
回复
langam
2005年08月05日 11:43:32
6楼
没人帮忙?
回复
dongmei
2005年08月05日 13:13:16
7楼
“穿过人防的需要战时封堵的墙位置”?
一般应该不会有这种情况把?
是穿过了防护单元了?
如果是得话,不太好。
排烟系统最好要按防护单元来划分,尽量不要合系统。

回复
riyao1122
2005年08月08日 14:18:51
8楼
平时都是一样用的,只是到战时需把封堵处的风管拆除,这种我设计过,没问题!
回复
langam
2005年08月15日 11:13:26
9楼

我说的没有错,因为这工程平时是停车场,而战时只有一部分封堵起来做人防用,而整个地下室只设一套排烟系统,那当然就有这个问题了
回复
langam
2005年08月15日 11:15:29
10楼

谢谢,我现在也这么做,且在图上注明战时拆除,不过审查意见还没出来
回复
nky6666
2005年08月15日 13:37:49
11楼
在人防车库等大空间应该可以,不拆应该也行。在人员隐蔽所最好按防护单元设置
回复