国标图集04D201-3中预装式变电站中氧化锌避雷器选择为HY5WS-17/50,请问10kV或6kV都是按这个选吗?
国标图集04D201-3中预装式变电站中氧化锌避雷器选择为HY5WS-17/50,请问10kV或6kV都是按这个选吗?
2楼
避雷器应该按系统标称电压来选择,6kV应采用HY5WS-10/30.
回复
3楼
同意
回复
4楼
同意
回复
5楼
在户外变压器上看到过 学习。。。
回复
6楼
谢谢各位!图集没看仔细!
回复
7楼
YH5WS1-17/50 10kV配电型避雷器,
YH5WZ1-17/45 10kV电站型避雷器
YH5WR1-17/45 10kV电容型避雷器