我们本地自来水公司要求,居民生活用水和室外消火栓用水管网完全分开,室外消火栓接的还是市政用水,现在不明白是否有相关规定,这个室外消火栓管网可否用塑料管,比如pe管道?谢谢!
我们本地自来水公司要求,居民生活用水和室外消火栓用水管网完全分开,室外消火栓接的还是市政用水,现在不明白是否有相关规定,这个室外消火栓管网可否用塑料管,比如pe管道?谢谢!
2楼
1,居民生活用水和室外消火栓用水管网完全分开,是当地自来水公司的要求,规范上是鼓励合用的!!是为了计量,说白了是为了多收钱!!
2、室外消火栓管网可否用塑料管,比如pe管,可以用,只要当地消防部门认可,规范上没有说不能用
回复
3楼
广州地区就可用钢丝网骨架塑料复合管
回复
4楼
没有问题,
回复
5楼
谢谢楼上几位,规范上没说不让用,消防队也应该没有直接的理由说不让用,只要能满足水压等要求
回复
6楼
我有个工程用PE管,是室外消火栓。3年后PE全朽了到处漏水损失惨重。建议不要用!我当时用的是江阴那边产的。
回复
7楼
可以用钢骨架塑料复合管
回复
8楼
室外消火栓专用管网用什么材质?可否用塑料管?
回复
9楼
可以啊。