在做舒适性空调设计的时候,送风温度是如何确定的啊?一般的空调机组采用表冷器的,没有再加热设备,那么经空调器处理送出的风的温度怎么确定呢?平常说露点送风是否就是指这个温度?在华焓试图是这个露点怎么确定啊?哪位前辈指点一下吧,谢谢

在做舒适性空调设计的时候,送风温度是如何确定的啊?一般的空调机组采用表冷器的,没有再加热设备,那么经空调器处理送出的风的温度怎么确定呢?平常说露点送风是否就是指这个温度?在华焓试图是这个露点怎么确定啊?哪位前辈指点一下吧,谢谢
lyglin
2010年02月24日 14:48:11
2楼
以夏季制冷为例,先确定房间的设计温度,再选定送风温差,送风温度是设计温度减去送风温差。

空调系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。空调系统送风量和送风状态的确定,可以在空气焓湿图,即i-d上进行。具体计算步骤如下:
(1) 依据已知的室内空气状态参数,在i-d图上找到空调房间内的空气状态点N(见下图);
(2) 根据计算得出的空调室内冷负荷Q、湿负荷W,求出热湿比ε = Q/W;
(3) 在i-d图上通过N点作过程线ε(见下图);
(4) 选取合理的送风温差△to,对于民用建筑舒适性空调,可以按送风口形式确定送风温差△to,算出送风温度to = tn –△to;
(5) 等温线to与过程线ε的交点O,即为送风状态点,从而确定送风初始状态点O的比焓ho和含湿量do。

(6) 由下式确定送风量:
G = Q/(in–io)= W/(dn–do)
(7) 将送风量折合成空调房间的换气次数n,再查相关规范,看该送风量是否满足房间的换气要求,如果不满足,调整送风温差后再计算。对于送风温差,有以下说明:
送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得过大,送风量就会小,处理空气和输送空气所需设备也会相应的要求小,从而可以使初投资和长期运行费用减小;但送风温差如果取得过大,送风量就会过小,这也将影响室内气流组织的分布,导致室内的温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到影响。因此,在满足舒适性的条件下,应尽可能加大空调系统的夏季送风温差;换气次数不仅与空调房间的功能有关,也与房间的体积、高度、位置、送风方式以及室内空气品质等因素有关,下表为按室内允许波动值确定送风温差和换气次数的推荐值。
表3-3 按室内允许波动值确定送风温差和换气次数的推荐值[2]
室温允许波动范围 送风温差℃ 换气次数(次/小时)
±0.1~0.2℃ 2~3 150~20
±0.5℃ 3~6 ﹥8
±1.0℃ 6~10 ≥5
﹥±1.0℃ 人工冷源:≤15;天然冷源:可能的最大值
表3-4 空调房间换气次数的推荐值[2]
空调房间类型 换气次数 空调房间类型 换气次数 空调房间类型 换气次数
办公室 3~6 厕所 4~8 大型购物中心 4~6
图书馆 3~5 浴室 4~6 抽烟电影院 5~8
教室 8~10 衣帽间 3~6 不抽烟电影院 4~6
商店 6~8 淋浴间 20~30 病房 20~30
教室 8~10 洗衣房 10~15 手术室 15~20
会议室 5~10 旅馆客房 5~10 游泳馆 3~4
食堂 6~8 实验室 8~15 游泳馆更衣室 6~8
回复
kyben
2010年02月24日 15:21:03
3楼
首先多谢楼主详细的解答,不过按照你说的方法,一般舒适空调的空调机组是没有再加热的啊,一般处理器都是处理到露点吧?没有在加热,怎么能把空气处理到送风温度啊?
回复
erbaoer
2010年02月24日 17:00:22
4楼
1、一般民用建筑,高度5m以下,送风温差8~10℃。即:如室内设计温度24℃,送风温度一般14~16℃。
2、一般的舒适性空调(除了温湿度独立控制系统),无法对室内湿度进行控制,只能控制温度。

看看VAV系统,送风温度都是14~16℃左右,室内温度控制器根据室内温度的变化去调节风量的大小。所以,设计参数中,并不是你想设计到24℃、55%rh,就可以达到这个指标的,因为没有再热措施;室内的湿度是个在一定范围内变化,比如50~65%RH。
回复
tianyazhihuo
2010年02月24日 20:34:47
5楼
露点是空气结露的温度,是控制湿度的,没有再热,温度只好用表冷器来控制了
回复
tianyazhihuo
2010年02月24日 20:40:16
6楼
另外还要看是以控制什么为主,如果以温度为主,环境差的时候湿度会不行的,以湿度为主,湿度大时就会通过表冷器满载除湿,温度就会很低
回复
ao_yu
2011年02月11日 11:41:58
7楼

对舒适性空调而言,主要以温度为主,湿度一般不做要求。而且温度要求一般均在±3℃或±5℃左右,不太严格
回复
chengshiguyi
2011年02月12日 23:57:08
8楼
房间设计温度,

以显热负荷及送风量取得送风温差

得到送风温度
回复
jianhua4350
2011年02月15日 11:10:02
9楼
一般普通的民宅和办公楼,以控制温度为主,
湿度不管,所以才都是露点送风。
通过控制水流量和风量来控制温度。
回复
care333
2011年02月15日 13:53:18
10楼
现在大部分民用建筑还是温度控制,湿度控制还在概念期
回复
jhs8111
2011年02月18日 13:09:31
11楼

说的是
回复