航空障碍灯问题 求助
ooxtoo
ooxtoo Lv.2
2010年02月22日 16:29:46
只看楼主

我厂为一家化工厂,在火炬上安装了航空障碍灯 火炬分三层,每层约为40米左右,每一层向三个方向(120度角)各安装了两站航空障碍灯。 问题: 1)最顶层的航空灯因为离火炬太近,因此已经发生了两次烤坏航空灯的惨剧 -_-!。 2)第二层与第一层的航空灯,因冬天火炬上容易结冰(火炬喷出的蒸汽凝聚后变为冰柱),也发生了两次灯被冰柱砸坏的情况。 对上述两个问题,各位前辈们有无好的对策? 如果有适合的产品(比如耐火玻璃、透明的抗冲击性材料),能够详细的告知,谢谢!

我厂为一家化工厂,在火炬上安装了航空障碍灯

火炬分三层,每层约为40米左右,每一层向三个方向(120度角)各安装了两站航空障碍灯。

问题:

1)最顶层的航空灯因为离火炬太近,因此已经发生了两次烤坏航空灯的惨剧 -_-!。
2)第二层与第一层的航空灯,因冬天火炬上容易结冰(火炬喷出的蒸汽凝聚后变为冰柱),也发生了两次灯被冰柱砸坏的情况。

对上述两个问题,各位前辈们有无好的对策?
如果有适合的产品(比如耐火玻璃、透明的抗冲击性材料),能够详细的告知,谢谢!

不知道在“供电配电”里发这个话题合不合适...
免费打赏
lingxuct
2010年02月22日 16:46:57
2楼
航空障碍灯也是电气专业的事,发在这里非常正常。
1)把最顶上的一盏灯放低或拆除(火炬在烧,没必要装航空障碍灯);
2)避开凝结水流下来的“水路”,或在灯的上部加挡水措施。
回复
com-zb
2010年02月22日 17:16:23
3楼
重庆七色实业集团有限公司生产航空障碍灯。可以与他们联系。 应代荣:13983649534
回复