请教:现有一道路排水,横穿道路有一DN2400(钢)给水管,埋深较大(原地面线为覆土3.1m,道路设计地面线覆土为4.5,即设计路面比原路面抬高1.4m),如考虑污水管从给水管下穿越,不仅埋深较大,而且污水管出路处接不进去其他道路污水管(覆土仅4.0),现考虑污水管走给水管之上:但室外给水设计规范7.3.6规定:给水管应敷设在上面;当给水管敷设在下面时,应采用钢管或刚套管。又给水管与污水管的净距规定如下:
但室外给水设计规范7.3.6规定:
给水管应敷设在上面;当给水管敷设在下面时,应采用钢管或刚套管。
又给水管与污水管的净距规定如下:
1) 与污水管交叉且给水管在上时,管外壁净距不得小于0.4m。且不允许有接口重叠;
2) 当城市给水管与污水管平行敷设时,管外壁净距应大于1.5m;
3) 当污水管必须敷设在生活饮用水管上面时,给水管必须采用金属管材,并应根据土壤的渗水性及地下水位情况,确定净距。如交叉敷设,给水管应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
结合本例,给水管为钢管,与污水管相交处,污水管走给水管之上是否可行?如可行,距离有无要求,怎么确定,或者是否采取特殊措施,采取那些?
谢谢!