对电缆不太明白。问一下:1.10KV,2500A电流可以用电缆进线吗?2.如果可以,选用何种规格的铜铝电缆?3.2颗和3棵电缆并接使用时,系数是多少?

对电缆不太明白。问一下:

1.10KV,2500A电流可以用电缆进线吗?

2.如果可以,选用何种规格的铜铝电缆?

3.2颗和3棵电缆并接使用时,系数是多少?
免费打赏
whlandwq
2010年02月22日 08:59:19
2楼
版主的问题都是高深问题:lol
回复
xpmhs
2010年02月22日 09:22:19
3楼
可以用电缆的,不过要用大截面单芯电缆。
回复
lingxuct
2010年02月22日 10:24:07
4楼
2500A电流从45MVA变压器出来?太大了。

我做过从40MVA变压器(6KV)出来,电流也差不多吧,用630平方单芯电缆三拼!在电缆沟内敷设(电缆摆放)还需要交叉换位(消除电流产生的磁场对电缆载流产生不平衡的影响),太麻烦了。我们是因为主变出来后要串电抗器,距离有35米(来回70米了),没办法用硬母线。

个人意见:能用硬母线(铜排)时,尽可能不要用电缆。

630的单芯电缆,其芯线直径达28.5mm,干活中想弯曲它,等于弯曲Φ28.5的铜棒,太难干了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-22 10:28 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年02月22日 10:31:56
5楼
如果楼主确实没办法直接用铜排,但是9根630平方的电缆在一个柜内极难接,建议:用铜排(母线桥)引到柜外,扩大接电缆的空间位置,再接电缆。
回复
jk_00
2010年02月22日 11:06:40
6楼
谢谢楼上的回答。

刚又问了一下,是用于炉变补偿的,想节约成本。炉变二次侧110-170V,电流2500A,每项想用四芯240铝芯电缆两根,不知可行否?
回复
jk_00
2010年02月22日 11:09:17
7楼
再一个:
假如单芯240电缆载流500A,那么用三芯240电缆接于一项可跑多少流?
回复
lingxuct
2010年02月22日 13:15:50
8楼
240电缆载流量不到500A,用三根最多只有1500A。

三芯接同一相,与3根电缆每根接三相,二种接法的电磁感应(趋肤效应)应是后一种好。

低压可以用铝管(管内镀漆),通水冷却,效果很好的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-22 13:17 编辑 ]
回复