求教:电动两通阀可以废掉吗
xxin81
xxin81 Lv.2
2010年02月21日 11:31:54
来自于中央空调
只看楼主

求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教

求教:与风机盘管配套使用的电动两通阀可以使其在常开状态吗?例如断开电源线之类的,有何优缺点?望赐教
免费打赏
grhuatao
2012年06月18日 00:29:05
52楼
按照楼主的理解,还不如不装二通阀。
回复
牛广人
2012年06月19日 16:39:21
53楼
既然有这么多的问题,但没有看到实际的好处,那还是不装也罢。
回复
lh1996
2012年06月19日 18:03:22
54楼
现在的系统都是末端变流量的,不能取消。取消后,计算该风机盘管没有投入使用,但是水阀依然会分流,会造成大流量小温差的情况。
回复
yexiaolove
2012年07月11日 00:12:08
55楼
我自己家用的中央空调,一共10个盘管,我就不打算装。温度调节是温控器根据室内温度调节风机高中低开关即可。

不过我唯一担心的是,水长流,风机不开的时候,风口到底会不会结露? 有人观察到吗?

看来明儿得短接公司的FCU来观察一下会不会结露。
回复
tomlive
2012年07月12日 11:38:56
56楼
可以废掉,破玩意没啥大用,说是节能,整体大方向都不节能,靠这么一个小破玩意节能,没有实际意义。
回复
shenjieliuyun1990
2012年08月01日 16:28:26
57楼
可以调节风量大小来控制温度
回复
shenjieliuyun1990
2012年08月01日 16:30:27
58楼
保温好不会结露吧
回复
fine_2009
2012年08月02日 09:19:25
59楼
如果小型,没几个几风盘的,对系统影响可能还不大。如果是大型系统,那个风盘水常流,那么就成了定流量系统。假如三用一备的情况下,人家小流量的时候开一台泵,还降频使用,你是不是三泵全开?所以说,不附合节能要求。
质量不行是产品有问题,维护不行是管理有问题,应该从根本上解决问题。总不能说你经常会噎着就不吃饭了吧?
回复

相关推荐

APP内打开