求助,天然气发电机房算不算防爆危险区域
bbjl520
bbjl520 Lv.2
2010年02月17日 18:09:33
只看楼主

如题!哪位大虾知道帮帮忙有没有规范

如题!
哪位大虾知道帮帮忙
有没有规范
免费打赏
bbjl520
2010年02月17日 18:36:53
2楼
有人了解这方面吗
回复
electricity
2010年02月17日 20:47:55
3楼
不算, 如果算了, 那发电机如何防爆. 在工业场合, 天然气很多时候都不算防爆的.
回复
bbjl520
2010年02月17日 21:31:22
4楼
有没有具体的规范解释这个?
回复
gdx8785
2010年02月17日 23:32:29
5楼
呵呵,这问题提得有趣
如果一定要回答的话,则需要知道:天然气的管道通进发电机房吗?
或者是需要知道发电机房离开天然气有多远
回复
bbjl520
2010年02月17日 23:50:39
6楼
天然气管道应该进入发电机房内吧
否则天然气怎么连接到发电机?
发电机不工作的时候有可能会存在可燃气吧?
回复
gdx8785
2010年02月18日 00:53:03
7楼



看来是我没有理解
这发电机是以天然气为动力的?
如果是,则需要考虑防爆的问题了.
查一下:< <爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范> >GB 50058-92

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2010-2-18 00:56 编辑 ]
回复
bbjl520
2010年02月18日 01:37:57
8楼
:< <爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范> >GB 50058-92
翻看了一下,还是没有具体写到天然气发电机房部分的
谢谢您的关注
回复
lujing9452
2010年02月18日 13:22:40
9楼
天然气发电,通俗说吧以天然气为燃料烧锅炉,锅炉产生蒸汽带动汽轮机,再由汽轮机带动发电机.汽轮发电机房和锅炉房是隔开的,锅炉房一般就防爆.汽轮发电机房不用防爆.
回复
bbjl520
2010年02月18日 16:15:34
10楼
天然气发电机不是成撬的吗
在一起的:o :o
回复
liulangdefeng66
2010年02月21日 13:41:21
11楼
没有这方面的规定,应该不用防爆的。
回复