雷电流通过引下线时有集肤效应吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年02月17日 12:23:10
来自于防雷减灾
只看楼主

雷电流的频率是多少?雷电流通过引下线时有集肤效应吗?如果有,为什么要求引下线的截面足够大,如果没有,为什么引下线位置要放在外墙?

雷电流的频率是多少?雷电流通过引下线时有集肤效应吗?如果有,为什么要求引下线的截面足够大,如果没有,为什么引下线位置要放在外墙?
免费打赏
蛋腚
2010年02月19日 09:56:43
2楼
为什么没人回答?
回复
思路心语
2010年02月20日 10:36:31
3楼
雷电流不是交变的,有什么频率呀?截面是满足机械强度和电流热效应的吧,和集肤效应没关系。引下线放到墙外是便于测量接地网电阻和人身及设备安全的考虑。不知对否,没有查资料。
回复
171嘻嘻
2017年02月14日 10:47:19
4楼
雷电流是有频率的,主要集中在几十KHz,雷电流是具有趋肤效应,所以对雷电流屏蔽最好的材料就是铁。
引下线的截面主要满足机械强度和雷电流热效应,规范有个最小截面要求,只要满足就可以。
回复
wm20051345069
2017年02月27日 11:14:55
5楼
首先,雷电流频谱很宽,从几千Hz到几十MHz,主要集中在几十千Hz;第二,雷电流通过一般导体时,都具有集肤效应;第三,规范对引下线的截面积要求是从雷电流热效应和机械强度出发的,防止雷电流过大时引下线过热或熔断,同时防止机械断裂;第四,引下线并没有要求必须放置在外墙,引下线可以明敷和暗敷,明敷时放置在外墙利于测量,接地施工,并更加美观,同时,引下线泄流时如果人体触摸到可能造成二次伤害,放置在外墙更安全。
回复

相关推荐