户外跌落式熔断器熔丝电流选择计算?
t123654789
t123654789 Lv.2
2005年07月29日 09:57:56
只看楼主

户外跌落式高压保险电流计算 熔丝的选择?

户外跌落式高压保险电流计算 熔丝的选择?
免费打赏
jianghe1508
2005年07月29日 10:58:13
2楼
一般为变压器容量的1/10.
回复
hkshaochanggen
2005年07月29日 19:48:22
3楼
1 容量在100KVA以下时,熔断器熔丝电流选择按变压器一次侧额定电流的2~3倍
2 容量在100KVA以上时,熔断器熔丝电流选择按变压器一次侧额定电流的1.5~2倍。
回复

相关推荐