pkpm问题
jianqiudazui
2010年02月13日 19:23:32
来自于PKPM
只看楼主

数据检查报告显示 -------------------- | beam information | -------------------- Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 29 Lb= 0.18 Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 49 Lb= 0.17 Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 166 Lb= 0.18什么意思呢

数据检查报告显示 --------------------
| beam information |
--------------------
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 29 Lb= 0.18
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 49 Lb= 0.17
Warn 76 : Lb < 0.2, Nb= 166 Lb= 0.18

什么意思呢
免费打赏
ytq0523
2010年02月13日 22:17:32
2楼
节点太近,小于200mm,梁长小于200,应调整节点间距不小于200mm
回复
fy-zw
2010年02月13日 22:36:22
3楼
警告性错误,程序规定梁段长度不宜小于 0.2米,否则容易引起结构计算错误,Nb--程序定义的梁编号,Lb--梁段长度(梁上两节点间距离)。
回复
gong_4488
2010年02月14日 13:20:47
4楼
请上班时间详细询问PKPM结构技术咨询:
太原市张工:13653648659
0351-6584505 思1.gif
回复
jianqiudazui
2010年02月23日 12:15:51
5楼
十分感谢 解决了
回复

相关推荐