有一些企业的继电保护运行管理办法要求每月进行一次微机保护对时,请问在哪个规程里有明确的要求。谢谢!
有一些企业的继电保护运行管理办法要求每月进行一次微机保护对时,请问在哪个规程里有明确的要求。谢谢!
2楼
對時主要目的是~
準確的反應故障發生時間~
以及相關連鎖的脫扣或跳閘反應時間~
相對的也能提供專業人士的事故判斷依據~
當然也就影響保險公司理賠的業務~
所以會有適時的對時動作~
以上個人觀點~僅供參考~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
3楼
没有见过关于保护装置必须定时对时的规程!
回复
4楼
重要回路的计时系统(不在同一地点时)是由GPS对时的,是硬件上自动实现的。
用人工对时,它的精度可达多少?!继电保护上可要以微秒计量的!
回复
5楼
有些企业的车间变电所、中心配电所规模较小,微机保护测控装置没有采用GPS对时,与总降的通信也不见得可靠,为了使保护的事故动作报告的时间相对准确,便于事故分析,规定一定的时间间隔人工进行一次对时检查是可以的。楼上的理解有不全的地方,保护的判据是用毫秒仍至微妙来即时的,但不是绝对时间,是与故障发生或测量的交流量有关的相对时间,即时把保护装置中的时间调到2012年,保护装置不会崩溃,仍能正常工作。
回复