水源热泵,压缩机吸气压力低,开不了100%,求解决方法……
水源热泵,压缩机吸气压力低,开不了100%,求解决方法……
2楼
吸气压力低的原因:1. 制冷剂不足
2. 膨胀阀的配置不够
3. 冷凝侧的温度太低.
前段时间我们在欧洲的机组也碰到这些问题. 确实蛮头痛的.
回复
3楼
1. 制冷剂不足
2. 膨胀阀的配置不够
3. 冷凝侧的温度太低.
回复
4楼
吸气压力低应该是蒸发器侧温度太低吧
回复
5楼
对水源热泵而言,可能是水源侧的温度太低。
回复
6楼
1.少制冷剂
2.蒸发侧温度低
3.截流装置堵
回复
7楼
yzhchlan 发表于 2010-2-12 15:19 吸气压力低的原因:1. 制冷剂不足 2. 膨胀阀的配置不够 3. 冷凝侧的温度 …那有什么好的解决方法么?
回复