一个高层住宅小区33F带地下室选 择的是无负压给水设备,是带水箱的大伙说行不?
一个高层住宅小区33F带地下室
选 择的是无负压给水设备,是带水箱的
大伙说行不?
2楼
你分几个区》?
回复
3楼
分三个区
低区由市政管网直接供水
中区和高区由无负压水泵供水
回复
4楼
无负压给水设备是成套的,自带一个罐子的,一般不另行配什么水箱的。但是设备选型一定要准确,要不达不到使用工况,会造成损失的。
回复
5楼
首先市政条件能否允许。市政管径不允许一切免谈。然后是如何设。目前市场上有带水箱的。
回复
6楼
要咨询当地的自来水公司,看人家同不同意你使用无负压,无负压设备本身带的有个无负压罐,不需要另外增加水箱的。感觉你所说的像是箱式泵站。无论是使用变频无负压供水设备还是箱式泵站都要当地水司的认可。另外感觉你的分区是不是少了,层高是多少?建议你复核一下分区压力情况。
回复
7楼
分三个区,低区由市政管网直接供水,中区和高区由无负压水泵供水!
回复
8楼
分区应该少啦。
回复
9楼
本实用新型涉及一种水箱式无负压叠压给水设备。包括变频柜、主泵、止回阀、闸阀、远传压力表、气压罐、单向阀、闸阀、电磁阀、集水管、电接点压力表、市政引入管,其特征在于:市政引入管由防倒流器接通并接的浮球阀和电磁阀,浮球阀再接入水箱,水箱由单向阀和闸阀接集水管,集水管并接主泵和附泵,主泵和附泵的出水管接用户总水管,用户总水管上接有气压罐,电动阀由闸阀并接在集水管上,在市政引入管上设有电接点压力表,在用户总水管上接有无传压力表。本实用新型的优点是使能保留了传统供水中的水箱,供水安全得到保证,彻底避免了二次加压供水对市政管网压力的影响,增加了“时钟控制装置”,可保持水箱中水的新鲜。
设备概述
为解决市政管网供水压力小.用户高峰用水量不足的问题.我公司吸取国内外同类产品的先进技术.将无负压供水
技术与水箱变频技术融为一体.研制了新一代水箱式智能无负压供水设备.实现了在水压不足和停水时正常供水.达到
了两者互为补用.互为备用的功能.把供水安全和节能供水理想化、现实化.是解决城区高峰用水的最佳设备。
设备原理
1、无负压设备供水时:
◆当市政水网压力满足设定下限压力P下.泵停.由市政水网直接供用户:
◆当市政水网压力在P下P上之间时.水泵恒压供水:
◆当市政水网压力达到设定压力上限P下或水源不足时.稳压储能器里的水达到下限水位时.电控系统自动切换
供水模式.改为水箱变频恒压供水.当水压正常后.设备自动恢复到无负压供水状态。
2、水箱式变频供水时:
◆在水箱式供水时.智能控制系统内设定了定时切换程序.在水箱正常供水到设定时间后.转换到市政直接供水
系统上.保证了水箱内的水每天更新:
◆变频1亘压控制.先启先停:
◆过压过载保护功能:
◆真空补偿器和液位控制功能.自动实现供水模式的转换:
◆设备具有自动,手动转换功能.泵组自动切换.自动休眠,
成都国泰创新科技有限公司,生产/销售变频无负压供水设备,恒压变频供水设备,提供技术咨询,设备改造等
028-85003081 13808078261
回复
10楼
受用
回复