电表箱问题
caoxuguo
caoxuguo Lv.2
2010年02月07日 11:27:31
只看楼主

请教各位专家:手中有1个32层住宅项目在云南,当地供电局要求住宅的所有电表集中在一层电表间放置。住宅用电在变电所有四个出线回路,每个出线回路供8层48户用电。请问:1、直接设置48户总电表柜;2、分层设置8个6户电表箱集中放置!?上述2种设计方案,哪种好些?非常感谢!

请教各位专家:手中有1个32层住宅项目在云南,当地供电局要求住宅的所有电表集中在一层电表间放置。住宅用电在变电所有四个出线回路,每个出线回路供8层48户用电。请问:1、直接设置48户总电表柜;2、分层设置8个6户电表箱集中放置!?上述2种设计方案,哪种好些?非常感谢!
免费打赏
xhwnjut
2010年02月26日 17:04:45
22楼
还是按照分几层设置电表箱合理把,同意11楼的
回复
wwxxdd12345
2010年02月27日 10:21:19
23楼
现在都是集抄表,分层安装比较合理,至于管理和维护的话有物业管理也没有问题。
回复
lyx756670500
2010年02月27日 11:01:19
24楼
支持方案2,不过占用的地方太大
回复
snowboy_8211
2010年03月02日 09:25:34
25楼
好像没这么大的表箱
最多放多少表
要根据当地电业的要求来确定
我建议分层设置比较好
回复
cslgzl
2010年03月02日 15:33:35
26楼
我也觉得是第二种方案比较好,以前在商业写字楼做过,一幢28层的楼由二根母线分奇偶层来供电,每层都有电表房。住宅楼用4*8比较合理。
回复
cxh820528
2010年03月02日 16:46:22
27楼
本人认为第二种方案好,原因很简单,供电局要求集装是为了自己抄表方便,同时也减小了维护量。作为住户来说,表后进户线越短越少就最好,毕竟以后自己维护起来方便简单。
回复
xuelanhu520
2010年07月22日 17:04:10
28楼
:handshake
回复

相关推荐