我想问下我见的饮水机插座打火烧了,但是还是有电,拿万用表测70多伏的电压,这个屋的插座都是,其他屋正常,想问问各位可能是什么原因? 谢谢了
我想问下我见的饮水机插座打火烧了,但是还是有电,拿万用表测70多伏的电压,这个屋的插座都是,其他屋正常,想问问各位可能是什么原因?
谢谢了
2楼
估计是哪里漏电了
回复
3楼
“饮水机插座”? 装在墙上的吧,只插饮水机的............................?
“打火烧了”? 烧在插座的什么位置上,接线螺丝还是插座铜片?
“拿万用表测70多伏的电压”是怎样测的?哪二根线之间,还是对地?
建议在这路线上再插个用电器后,用万用表再测电压是多少,并在测量前先用电笔测测,是否有电。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-7 17:06 编辑 ]
回复
4楼
:)
70多伏 。。是不是饮水机的插座没拔掉时候测的?这屋子插座应该是共一回路的。
可能是打火后绝缘有问题了,导致此相的压降大了。。。插座应该带漏电吧,开关应该跳了。。
回复
5楼
把引水机的插座拔掉,再测量相压多少。。是否正常。。。
回复
6楼
检查一下该屋子为插座供电的总开关或者该线路的接头是否有接触不良。
估计由于负荷过大(或者接头螺丝没拧紧)引起接头发热导致接触不良。
回复
7楼
回复
8楼
:o
[
本帖最后由 guanfei0930 于 2010-2-11 19:24 编辑 ]
回复
9楼
饮水机插座”? 装在墙上的吧,只插饮水机的.
只有饮水机。
“打火烧了”? 烧在插座的什么位置上,接线螺丝还是插座铜片?
插座铜片烧了。
“拿万用表测70多伏的电压”是怎样测的?哪二根线之间,还是对地?
之前我先拿电笔量了,电笔有微弱亮光,对地和火零之间都是70多伏。
建议在这路线上再插个用电器后,用万用表再测电压是多少,并在测量前先用电笔测测,是否有电
上级电源没跳,也没什么问题电压正常,是不是绝缘的是啊?
[
本帖最后由 guanfei0930 于 2010-2-11 19:26 编辑 ]
回复
10楼
总开关没问题,有没有可能是线的绝缘问题?:o
回复
11楼
线路过来的地方存在接触不良。
回复