PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。 计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为: 19乘0.24+17乘0.02乘2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。) 最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。 5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19乘0.24+17乘0.02乘2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
pkpm中的荷载输入:
当建筑模型建好后,输完楼板上的恒载、活载后,输梁上荷载时:那么梁上的恒载应该包括那些呢?
活载应该包括哪些呢?“楼面荷载传导计算”是做什么用的??
梁上的恒载是不是包括:
主梁:梁的自重+梁上自承重墙重
楼板下的主梁:梁的自重。
还要不要加上主梁上的次梁的自重、楼板的自重和其上所承担的荷载?
柱子上的恒载是不是只包括其所在的楼层这个区段内自重,要不要加上该楼层以上的荷载?
这样理解对吗?:
在楼板上布置完恒载和活载后,布置梁的荷载时只考虑梁自身的自重。然后在荷载导计算中就把梁所承担的所有荷载就算出来了?
一般只要输入楼板上的恒载和活载,注意楼板恒载应包括楼板自重(钩选了自动计算楼板自重的除外)。
程序会自动将楼面荷载传导至梁上,因此梁上一般只要输入上面一层的填充墙自重作为恒载,所有梁柱的自重都不需要输入,程序会自动计算。对于柱子,一般不用输入荷载,所有梁传来的荷载会自动倒算到柱子上。
以上是一般情况,要注意按实际情况输入荷载。比如说梁上没有填充墙,但是有一个比较重的设备,那么就不用输入梁的恒载,但要按设备的实际作用力输入梁上活载。再比如柱子在中部受到一个水平力,例如设置了一个雨篷斜拉杆拉在柱子上,那么就要输入柱子的活载。
楼面荷载传导计算就是把楼面的荷载传至梁上,再把梁的荷载传至柱上,再把柱的荷载传至最低层,为基础计算做准备。
pkpm梁间荷载,均布、集中荷载分别指什么?加载在哪里呢?
均布荷载(jun bu he zai)distributed load(uniform load)
连续作用在构件表面的较大面积上,不能看成集中荷载,且任意两个荷载的大小方向均相同的荷载称为均布荷载
集中荷载是对应于均布荷载的一个概念,其作用面积相对于被作用的面来说很小,可以简化成一个点的荷载就是集中荷载了。
在PKPM中,梁、墙间都可能有均布荷载,举例说,框架结构,楼层梁之间,要砌隔墙,隔墙的位置,从柱间、梁间封闭成的一个面上都有,这样就简化成了均匀布置在梁上的均布荷载。 而集中荷载要看具体情况,比如说某个梁上起小柱,而在模型中不打算建这个小柱或者标高不在楼层上,那就把柱子上的力转化为集中力,加在梁或柱子相应的作用点上就可以了。
加载位置看作用位置,加载在哪就加在哪~
还有节点荷载,一般节点荷载的加载用不到,但是比如说坡屋面,会对梁有水平力,而PKPM中的均不荷载,集中荷载都是竖向加的,水平力就必须用节点荷载来施加~
PKPM砌体结构建模
我在PM建模过程中,把墙体上的窗洞和门洞都减去。在荷载输入中还需不需要输入梁间荷载和墙间荷载?
最佳答案
砌体建模时,墙体的自重程序会自动计算的。除此之外的荷载你都要自己输入。
PKPM里面的柱间荷载指什么?
柱间荷载就是作用在柱子中间的荷载呀。具体有没有要看实际情况呀。一般框架结构是没有的,但是要实际分析,比如你在柱子上挑个牛腿,支撑别的什么东西,那就要加柱间荷载了。又或者你的柱子在高度一半的地方受到水平集中力,那也要加啊。具体就是有荷载就输,没荷载就不输。
柱上的荷载有活和恒载。恒载程序自动算。活载一般是接受梁和板传来的。一般不用输入柱荷载。一般需要自己算好输入的是梁上的恒载,墙体的重量(填充墙--框架结构中),剪力墙不需要。再就是板上的活荷载。LT中的是预留洞口,但是荷载要输入。
[ 本帖最后由 wyslft 于 2010-2-5 15:23 编辑 ]