第25章 电力系统基本知识 25.1 电力系统运行特点和基本要求 本节主要介绍电力系统的特点,以及对电力系统提出的基本要求。25.1.1 电力系统运行的特点 1.电能不能大量储存:它具有生产和消费都必须同时进行的特征,功率每时每刻都必须保持平衡. 2.电能生产与国民经济和人民生活有着极为密切的关系。 3.电力系统的过渡过程非常迅速 25.1.2 电力系统运行的基本要求 电力系统的上述特点及电力系统在国民经济中的地位和作用,决定了对电力系统的基本要求。 、

第25章 电力系统基本知识
25.1 电力系统运行特点和基本要求
本节主要介绍电力系统的特点,以及对电力系统提出的基本要求。
25.1.1 电力系统运行的特点
1.电能不能大量储存:它具有生产和消费都必须同时进行的特征,功率每时每刻都必须保持平衡.
2.电能生产与国民经济和人民生活有着极为密切的关系。
3.电力系统的过渡过程非常迅速
25.1.2 电力系统运行的基本要求
电力系统的上述特点及电力系统在国民经济中的地位和作用,决定了对电力系统的基本要求。 、
1.最大限度地满足用户用电的要求,为用户提供充足的电能
2.保证安全可靠的供电
通常,根据用户 对可靠性的要求,可将用户 分为3类; 第一类用户,第二类用户和第三类用 户.
3.保证良好的电能质量
衡量电能质量的指标有3个:电压、频率和波形。
用户供电电压的容许偏移值各不同。
电动机 +5%~一5%
照明 +3%~2.5%
农电 +7.5%~一10%
我国规定额定频率为50 Hz,电力系统对频率的偏移规定在士0.2 Hz以内。
标准交流电的波形应是正弦波。在现代电力系统的用电设备中出现了大量的非线性负荷,它们是电力系统中的谐波源,它们的存在使电压或电流中都含有谐波分量,使供电波形畸变,从而影响电气设备的安全、经济运行.
免费打赏
家辉
2005年08月01日 23:16:30
12楼
若发生c相接地,如图25-5所示
回复
家辉
2005年08月01日 23:17:29
13楼
11
回复
家辉
2005年08月01日 23:17:50
14楼
目前在我国,中性点不接地电力网的适用范围如下:

(1)电压小于500 V的装置(380/220 V照明装置除外);
(2)3~10 kV电力网,当单相接地电流小于30A时;
(3)35~60 kV电力网,当单相接地电流小于10A时。

如不满足上述条件,可采用经消弧线圈接地或中性点直接接地。
回复
家辉
2005年08月01日 23:18:38
15楼
中性点经消弧线圈接地系统
回复
家辉
2005年08月01日 23:18:58
16楼
选择不同的电感量有:全补偿,欠补偿和过补偿三种不同程度.
目前多采用过补偿方式,由于消弧线圈保留有一定的裕度,即使将来电力网发展,对地电容增加,原有消弧线圈还可以使用。

3. 中性点直接接地系统

中性点直接接地方式被应用于110kv以上系统.主要缺点是产生单相短路电流和对邻近通信线有电磁干扰.
回复
家辉
2005年08月01日 23:21:12
17楼
26.1 架空输电线路参数及等值电路

基本内容和知识点
本节重点介绍架空输电线路的参数及等值电路,掌握输电线路4个电气参数的物理意义、影响因素。理解几何均距概念,领会短、中、长输电线路等值电路不同的物理原因。能应用输电线路导线型号及几何均距获得线路单位长度的各参数,并能制定相应的等值电路,掌握分裂导线的原理。

26.1.1 三相交流架空输电线路参数
1.输电线路的电阻
每相导线单位长度的直流电阻可按下式计算:
r0=ρ/s 欧姆/千米


在电力系统计算中,实际使用的电阻率数值略大于这些材料的直流电阻率。
实际应用中,一般可从产品目录或手册中查到。
回复
家辉
2005年08月04日 22:47:30
18楼
看来大家对培训的讲义没有兴趣。
回复
wtfyw5
2005年08月05日 09:42:21
19楼
讲的挺好的,正在努力学习中。楼主加油!
回复
家辉
2005年08月05日 21:34:52
20楼
上式中三相导线几何均距为
回复
家辉
2005年08月05日 21:35:45
21楼
3. 输电线路的电纳