空气冷凝器的传热面积指的是什么
0108180102
0108180102 Lv.2
2005年07月27日 20:37:07
只看楼主

用公式F=Q/K(t2-t1)计算出来的传热面积指的是蛇管和翅片的面积之和还是就单蛇管的面积?

用公式F=Q/K(t2-t1)
计算出来的传热面积指的是蛇管和翅片的面积之和还是就单蛇管的面积?
lhx1108
2005年07月29日 10:26:02
2楼
面积之和.
回复
evil_jay
2005年07月29日 10:40:55
3楼
是 管长翅片的外表面积与管长翅片间管子的表面积之和 这是从书上查的
回复
wynf3
2005年08月02日 12:26:24
4楼
同意楼上的
回复
greeren
2005年08月02日 12:33:25
5楼
此问题除在设计冷凝器时要用,实际工作中很少用到。所有的空调厂都喜欢通过降低冷凝面积来降低成本。
回复
lhx1108
2005年08月10日 07:43:57
6楼
降低冷凝面积,要达到相同的传热效果,他要增加冷却风机的通风量或增加冷却水的流量.
回复
liuxin121824
2005年08月15日 17:28:09
7楼
谁有空气泠凝器方面的资料啊?麻烦指点,十分感谢!
liuxin121824@163.com
回复
haeshern
2005年08月15日 20:33:08
8楼


此观点实在精辟。

值得发扬

回复
dragoncn
2005年08月31日 14:54:06
9楼
六楼有见解。实际上,国内包括国外许多蒸发式冷凝器,相近的型号,其实表面积是一样的,只不过通过过风量来调节所能达到的冷凝负荷
回复
jxh99888
2007年05月20日 00:31:24
10楼
传热面积指是蛇管面积和两倍翅片的面积之和
回复
chinacupor
2007年05月20日 14:02:36
11楼
总结一下,就是盘管与翅片上所有与空气接触部分的面积。。。哈哈哈