05年就注册了论坛,毕竟工作时间不长,主要还是以看为主,所以到今年才开始对一部分帖子发表自己的拙见,为了回报论坛,也梳理一下过去几年的工作,特初次发帖,本贴主要以图片形式体现,会有本人的一些看法、经验、教训,希望能给新人一些帮助,并请大家给以斧正。因为整理起来慢,请不要太过着急。
05年就注册了论坛,毕竟工作时间不长,主要还是以看为主,所以到今年才开始对一部分帖子发表自己的拙见,为了回报论坛,也梳理一下过去几年的工作,特初次发帖,本贴主要以图片形式体现,会有本人的一些看法、经验、教训,希望能给新人一些帮助,并请大家给以斧正。
因为整理起来慢,请不要太过着急。
2楼
很多项目都这样搞,就当笑话看看罢了,当然结果大家也应该能猜到,工程还是死了人,而且不只一个。
回复
3楼
梁上成排刚套管:此照片表明梁上套管预埋之后校核情况,套管内防腐到位,套管处土建加强十字筋施工完毕。提醒:由于管道成排敷设,并穿梁,设计往往会对套管的大小规定的很死,保证结构安全,不会严格执行大两号的固定,譬如:DN250管道,预埋刚套管DN300。这就要求对梁内套管坐标、标高预埋的准确性,小偏差,长线积累最终造成的麻烦会很大,望结构预埋中注意。
回复
4楼
当然还要注意管道两段要临时封堵,避免混凝土进入。
回复
5楼
楼板手提套管:固定做法可能不同,此做法为确定点位后在套管内部,木模版上三角形钉三个钉子固定套管,限位,避免来回移动而错位。为保证取出套管后的结构效果,需在套管外部涂刷润滑剂等。
回复
6楼
柔性防水套管:管道制作加工这里不详述,本公司主要以成品购买为主,此套管预埋主要注意柔性防水套管的方向,即止水翼环及法兰的部位,其长度应按图集中规定,法兰应出墙,并内法兰与混凝土墙体持平,但目前施工中的困难在于很多土建施工单位考虑造价原因,不愿意在钢模板中间为刚性防水套管处用木模板支模,更不愿意在木模板上掏圆洞,此处的协调工作往往很难做。
回复
7楼
各类套管不得直接焊接到结构钢筋上,若需固定可在套管上焊接钢筋棍,并绑扎到结构刚劲上,予以固定。部分工程断筋、在钢筋上直接固定有过罚款的先例。
回复
8楼
刚性防水套管不再详述,参见柔性防水套管
回复
9楼
不锈钢管焊接,漏水问题,此焊接非氩弧焊,使用不锈钢焊条,用于蒸汽管道,分析事故原因主要由于管件质量问题所致,漏水处基本发生在管件上,有沙眼情况,补救方法,漏水后,关蒸汽、泄水,补焊。
回复
10楼
波纹伸缩器:此处为消防管道穿伸缩缝,两侧加波纹伸缩器,个人认为:此限位杆错误,应该拆除或者将螺母去除,本人倾向于后者,原因:波纹伸缩器出场时应根据技术人员提供的伸缩量进行预拉伸,安装后的伸缩器应该出去螺母,让其根据实际情况发生形变,只去除螺母而不拆除限位杆的目的是使其保持轴向受力均匀。
此张照片请大家给予指正
[
本帖最后由 gps_bjbean 于 2010-2-4 13:51 编辑 ]
回复
11楼
此透气管出屋面防水到位,但由于是W型柔性排水铸铁管,不锈钢卡箍连接,卡箍内位橡胶圈,本人认为,电气防雷应该在不锈钢卡箍两侧做跨接,当然这已超出本人专业。
回复