请问DXM,知道了线缆截面为2800mm2 如何选线槽呢?为啥有人说要200x100而且还说200x100的勉强。200x100x50%=10000mm2 不是大2800太多了吗?是我的算法不对吗?不好意思啊 能回答下吗?另外请问BV导线是走线槽还是桥架呢?如果是线槽不是要求载流导体不能超过30根吗?现有36个房间需要进线怎么办呢??在此谢过啦 !急!希望高人能给我个准确的满意的答复!
请问DXM,知道了线缆截面为2800mm2 如何选线槽呢?为啥有人说要200x100而且还说200x100的勉强。
200x100x50%=10000mm2 不是大2800太多了吗?是我的算法不对吗?不好意思啊 能回答下吗?
另外请问BV导线是走线槽还是桥架呢?如果是线槽不是要求载流导体不能超过30根吗?现有36个房间需要进
线怎么办呢??
在此谢过啦 !急!希望高人能给我个准确的满意的答复!
2楼
应该按不超过20%。BV导线走线槽。36个房间一个房间一路的话也超过100根了,建议用两个线槽。在04DX101-1里BV线最多有75根,我是碰到回来特别多的时候就是照这个选的。
回复
3楼
建议换配电方式吧,线路太多了,换成树干式好点
回复
4楼
那选桥架行不行?没有这样的差别。至于你说桥架的 3根BYJ 应该是在一个电缆里面的吧 30个房间也就30根吧。
回复
5楼
电缆截面不能超过,线槽面积的45%。2800/0.45%=6222,选200X100的线槽是可以的
回复
6楼
6222选 20000 是不是大太多了啊?
回复
7楼
民规8. 5.3 同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。
回复
8楼
主要是散热的问题。
回复
9楼
20%感觉也大啊~而且30根 如果超过30了呢?用桥架?
回复
10楼
继续挣!!!!!!!!!!!!
回复