怎么理解这段话
悠然
悠然 Lv.12
2010年02月03日 15:56:50
只看楼主

《工业与民用配电设计手册》第584页一句话:上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断允许小于预期短路电流。此时,该上下级保护电器的特性必须配合,使得.....。怎么配合?对这句话,怎么做才能符合要求?请各位帮助解释一下。先谢了!

《工业与民用配电设计手册》第584页一句话:上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断允许小于预期短路电流。此时, 该上下级保护电器的特性必须配合,使得.....。怎么配合?对这句话,怎么做才能符合要求?请各位帮助解释一下。先谢了!
免费打赏
guihuacun
2010年02月03日 19:33:56
2楼
我就以DZ47型小型断路器做说明,图一为C型,图二为D型.
从特性图中可以明确清楚C型动作曲性为陡降,D型动作特性比较平滑。平滑的做为上级时:陡降和平滑均可做为下级;然而陡降的做为上级,平滑的一般不允许做为下级,如果平滑的做为下级,则容易发生上级保护动作而下级却没动作。
回复
qusuhanhuanglu
2010年02月03日 21:20:12
3楼
楼上解释的对吗?应该是上下两级在脱口电流和脱扣时间上做整定吧
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年02月03日 21:43:00
4楼
先把那句话说完整:上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断允许小于预期短路电流。
此时,该上下级保护电器的特性必须配合,使得 通过下级保护电器的能量不超过其能够承受的能量。在某些情况下还需考虑其他特性,如下级保护电器能承受的电动力和电弧能量。这种特性配合的具体要求应从该保护电器制造厂取得。

个人理解:为防止下一级的保护电器不至于因为短路电流导致损坏,上一级保护电器必须在一定的时间内切断短路电流,这出于保护下一级保护电器的目的。
回复
hk114390
2010年02月03日 22:31:02
5楼
跟前辈学习
回复
悠然
2010年02月04日 11:04:22
6楼
"个人理解:为防止下一级的保护电器不至于因为短路电流导致损坏,上一级保护电器必须在一定的时间内切断短路电流,这出于保护下一级保护电器的目的。"
我也认同这种观点。但这会造成越级跳闸,造成更大范围停电。实际可运用在什么地方呢?
回复
wanghuajun2008
2010年02月04日 12:27:32
7楼
非常感谢!!!!!!!
回复
e-fire
2010年02月04日 14:02:28
8楼
这不就是指的是施奈德的级联以及ABB的后备保护吗?
是指上级开关在下级开关遭到损坏之前断开电源。
上下级开关能否配合,需要厂家提供数据表格。不同厂家的产品构成上下级的,无法进行判断!

[ 本帖最后由 e-fire 于 2010-2-4 14:03 编辑 ]
回复
xuxianjie
2010年02月04日 14:06:45
9楼
这就是后备保护
作用是通过上级开关的限流能力提高下端断路器的分断能力,比较经济

但是存在的问题是上下级可能没有选择性,会导致停电范围的扩大
回复

相关推荐

APP内打开