本人手头接触到一个给水管道保护的问题 : 当给水管道突然失压(例如爆管)情况下 通过电动蝶阀及时关闭管道。此时能不能通过压力传感器直接输出开关信号,直接使电动阀联动,而不需要通过PLC等控制单元再去通过继电器去控制蝶阀。但是我搜了相关产品,一般压力传感器输出的信号都是模拟电压或者电流信号,必须通过PLC或单片机去变送。想请教各位前辈是否有这种直接通过传感器控制的方案? 如果有,这个传感器是否可以整定某个值以区分正常与失压两个状态。请大家不吝指教。

2010年02月03日 09:48:46
2楼
加个压力表呀
回复
z_dickens
2010年02月03日 10:29:35
3楼
谢谢楼上的 刚才查到电接点压力表可以实现这个功能
但是还有个问题 想请教一下 电动蝶阀的开和关有没有极限位置的限位开关,既关到位或开到位电动机就停止,以防止电动机不停的转 电动蝶阀是否带这种保护 ?
回复
wanqingluo
2010年02月05日 10:31:59
4楼
带限位的电磁阀是有的,根据厂家的选型手册就能查到。不过压力传感器通常都要配相应的处理单元才能实现控制功能的。传感器本身只能检测,不能处理。
回复
wangliang1977
2010年02月15日 21:37:40
5楼
对加个压力表,有压力表带触点的,有一个幅度可以调节应该能达到你的控制要求.省钱省事方便检修。
回复
mqli2004
2010年02月17日 18:25:27
6楼
我见过用电接点压力表+中间继电器控制稳压泵。如果控制电动蝶阀,应确定电动蝶阀是用交流电源还是直流电源,对电动蝶阀的结构和电气参数应非常了解。
回复
muzy123456
2010年02月20日 12:27:23
7楼
现在有这样的变送器。可以把4--20或者0--20mA 或者0-10v的模拟量的值,在某个值设定成开关输出。 举例,5巴的压力对应是8mA,变送器可以在低于8mA时,输出触点状态切换。然后一直保持。除非压力高过滞回值(可以设定),比如到9mA,输出触点可以回到原来状态。
回复
muzy123456
2010年02月20日 12:28:56
8楼
应该选择带有滞回功能的压力开关来控制,这样比较合理。
回复
lnfd
2010年02月21日 10:48:00
9楼
如果要求不高又想省钱的话,可以用一个电接点压力表加中间继电器的方法来实现,如电动蝶阀没有限位开关,可以自己装啊!
回复
sqxlll
2010年03月09日 18:52:35
10楼
传感器用电接点压力表可以啊
回复
sz.xqj
2010年05月06日 14:50:05
11楼
压力测量点需要考虑好,如果方阀前,阀门关闭的过程中压力上来了阀还继续关闭不?如果放阀后,关阀是能够完成,当故障排除,如何开阀?