急需解决高压喷射灌浆问题
woxihuanrenminbi
2010年02月02日 21:56:30
只看楼主

我所在电站截流后,下游围堰设计为高压喷射灌浆形成防渗墙。 在下游围堰河床中部砂卵石层旋喷施工时,孔口返浆比重为1.05g/cm3(进浆比重1.52),达不到设计要求的1.30,因此不能提升喷杆。在不间断加入水玻璃后,返浆比重达到1.1-1.2。因为返浆比重问题造成单孔材料费用增加,施工时间过长,直接影响工期进度。 截流后,围堰上游(基坑内)水面略高于下游水面,可能形成地下渗流。 请问有没有其他方法使返浆比重达到设计要求,以加快施工进度?

2010年02月03日 08:14:29
2楼
水位差对灌浆质量本来就有影响。
钻孔时护壁加强一下,配浆比重高一点,采取一定措施减少水位差。
一序孔和二序孔的距离根据实际情况错开,有利于二序孔作业。孔位靠上游端围堰。

[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-2-3 08:17 编辑 ]
回复
大柴旦人
2010年02月03日 08:18:53
3楼
由于是沙卵石层,渗透较大,可以加一些大颗粒的材料,一般讲这种地基不适合高压喷灌法。
回复
dapeng791014
2011年07月26日 09:22:20
4楼
哈哈,多多益善呀