程序中默认调整的最大系数是2.0,所以上部局部几层存在乘以2.0的系数后调整不到规范允许值,大家采用人工干预吗?
程序中默认调整的最大系数是2.0,所以上部局部几层存在乘以2.0的系数后调整不到规范允许值,大家采用人工干预吗?
2楼
要根据自己的判断,如果有必要就人工干预
回复
3楼
回复
4楼
这个0.2Q的调整确实很迷惑人。当柱子少的时候,加一点剪力墙,框架柱承担的地震弯矩的比例就到百分之十几了。然后看这个0.2Q的调整系数,都超过2了。但是在第二个菜单里,剪力墙确超筋的厉害。需要加墙,加墙刚度就变大,地震剪力随着变大,再看0.2Q的调整系数,更大了。感觉要做框剪结构,首先是柱子不能太少也就是柱距不能太大,剪力墙不能布置的太多,一般使底层的框架部分承担的地震弯矩在30%,那么再看0.2Q的调整的调整系数,基本都在1.3一下。
回复
5楼
土木王子 发表于 2015-4-2 23:47 这个0.2Q的调整确实很迷惑人。当柱子少的时候,加一点剪力墙,框架柱承担的地震弯矩的比例就到百分之十几了 …这是你总结的经验?
回复
6楼
可以将0.2Q在参数中上限设置到3,,,如果不行 还是吧结构调整一下吧
回复
7楼
学习了。。。
回复
8楼
我是来学习的,顺便赚土木币
回复
9楼
问题也是在迷惑中,希望多来些指教
回复
10楼
我是来学习的,顺便赚土木币
回复