现在国家倡导节能减排,而在实际的设计中,设计院提供的节能设计基本都达到50%的节能目标,而且这只是个理论值,我认为实际上是完全达不到设计要求的。而我们公司一直提倡做绿色建筑,太阳能热水、空调凝结水、卫生间台盆废水回收,处理后冲马桶,CO2控制空调箱新风阀门开度,调节室内新风需求量,C0控制车库的排风风机。这些都是很好的节能概念和技术,但投入的成本都很高,但有个问题,我一直没想通,希望能得到大家的点拨:
在华北,冬季可以利用市政热源供暖,节约能源,在华南,冬季基本不用供暖,更节能,而在华东,夏季制冷,冬季采暖又没有市政热源,怎样的设计节能而且环保
1、电制冷+锅炉:电制冷效率高,能解决夏季制冷问题,但锅炉,特别是电锅炉效率不高,不节能,而且锅炉的位置比较难解决,能否安装在地下室?用电锅炉,燃气锅炉,还是直燃机?
2、风冷热泵:一套设施,可解决冬夏两季采暖制冷,但效率更低,运行成本高,唯一的优点是不占使用面积,风冷热泵用模块机还是螺杆机好
大家有没有更好的方案?
2楼
怎么就没有人肯给点意见呢?大家可以讨论讨论啊,共同进步嘛
回复
3楼
针对你的问题,发表个人看法:
1、采暖:应分地区考虑,华北、西北、东北就不用讨论了,燃煤、燃气锅炉就可,看当地的能源供应。
华东、华南:由于冬季需采暖的时间较短,设置燃煤、燃气锅炉从投资、使用、维护是、成本上看均不合理,采用的方法可为:
电热锅炉:可利用峰谷平电价,末端仍可用夏季的,不用考虑防火、防爆问题,只是占用空间大,适合大型公建。
回复
4楼
没说完,不小心发不了,接着说:
VRV或户式空调(冷热型):适合住宅,不考虑了。
电采暖:电暖气、电地板采暖、电热膜等可以依据使用条件进行选择。
2、风冷热泵机组:使用风冷热泵机组还是比较合理的,相比北方地区,冬季利用风冷热泵制热,室外冷凝器不容易结冰,所以制热效率很高。但风冷热泵由于容量限制,不能供应太大的面积。
风冷热泵的综合效率其实比大型冷水机组差不了多上,因为风冷热泵包含了冷却塔、冷却水泵的费用,还有省却了冷却塔因为飘水造成的补水损失。
3、风冷用模块式较好:
(1)由于机头角度,启动可一个一个的进行,启动电流小,电网冲击小,对电气元器件的要求低,可降低一定投资,特别是对改造项目十分合适。
(2)部分负荷可依次调整机头运行数量,并可轮换工作,有利于延长机组使用寿命。
(3)技术难度小,维修成本低。
以上建议仅供参考
回复
5楼
你的意见非常不错,我会慢慢消化,非常感谢,以后 工作中我应该可以用到
回复