如题石油行业精细水处理站的化验间是否需要防爆电器?一个化验间,就是化验水质的,有的师父说污水同油气一同处理,要求防爆。但是结合工艺专业,他们答复没有易燃易爆气体,很是迷惑,希望高手指点

如题
石油行业精细水处理站的化验间是否需要防爆电器?

一个化验间,就是化验水质的,有的师父说污水同油气一同处理,要求防爆。
但是结合工艺专业,他们答复没有易燃易爆气体,

很是迷惑,希望高手指点
免费打赏
zilong2002
2010年02月02日 12:02:25
2楼
划分防爆区域没有?
既然有油污,线路肯定要防火设计
回复
tianwei19820725
2010年02月03日 13:27:58
3楼
根据介质判断
回复
zaipengliu
2010年02月08日 18:41:02
4楼


呵呵,化验室油污应该很少吧。。

不过谢谢你了啊。嘿嘿。。
回复
zaipengliu
2010年02月08日 18:41:44
5楼


现在看来要搞好电气设计,也得了解其他专业的设计,呵呵
回复
lujing9452
2010年02月10日 14:06:33
6楼
这个要由工艺专业划分防爆区域的,按工艺提供的条件作进行设计,没有提的话按常规的来做。电气不要自己想当然
回复
sx717
2010年02月21日 08:41:05
7楼
普通化验室不做防爆,在线分析室需作防爆.
回复
lingxuct
2010年02月21日 10:10:35
8楼
含油污水处理装置属于防爆场所,化验室不属于防爆场所,在线化验设备要看周围环境,其本身无易燃易爆气体泄漏,不属于防爆区域。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-21 10:13 编辑 ]