住宅、单身公寓进户线截面问题
kukuspace
kukuspace Lv.5
2010年02月02日 10:04:05
只看楼主

刚做了一个廉租房小区和一个住宅楼项目,每套面积均只有40平米左右,为一厨一卫,一室一厅。进户线截面均设计为10平方毫米现在甲方均要修改,理由是面积小,浪费。这种情况进户线可以改小吗?如果一定要改,有没有什么变通措施,比如写成单身公寓等非住宅类居住建筑。。。另外,单身公寓和职工宿舍等的进户线有没有截面要求的规范条文?

刚做了一个廉租房小区和一个住宅楼项目,每套面积均只有40平米左右,为一厨一卫,一室一厅。
进户线截面均设计为10平方毫米
现在甲方均要修改,理由是面积小,浪费。
这种情况进户线可以改小吗?如果一定要改,有没有什么变通措施,比如写成单身公寓等非住宅类居住建筑。。。
另外,单身公寓和职工宿舍等的进户线有没有截面要求的规范条文?
免费打赏
开心老爸
2010年02月07日 15:09:53
12楼
按现状看,是偏大了。但从发展的角度看,就不大了,说不定十年后要扩容呢。而且现在很多地方有规定,比如江苏就要求单相进线时最小截面为10mm2,三相进线为6mm2。目前放线花不了几个钱,但日后扩容要想重新布线那开销就大了。
回复
lujing9452
2010年02月10日 14:16:25
13楼
进户线10平方的目的是为了提高接地故障电流的大小,一般用在TN制上。这样可以利用断路器的瞬动脱扣来实现接地保护。
回复
coldwindz1