一般接触器的常开常闭触电有多少个,4个常开4个常闭的有吗?
一般接触器的常开常闭触电有多少个,4个常开4个常闭的有吗?
2楼
主触点是三常开,辅助触点1常闭。可以根据需要添加辅助常开或者常闭触点。
回复
3楼
具体型号要具体对待,有的接触器可以带好几个辅助触点,如天水213的CJX4-6021Kd,本身就带了2开1闭。也有本身一个都不带的,如,LC1-D15000M5C,一个辅助触点都没有,但是可以另外加。其他厂家的类似。
回复
4楼
楼上说的LC1-D15000M5C这个我用过,这个是施乃德的接触器,他的辅助触点是可以家好几个的,好像并不是你说的,他自身的辅助触点一个也不带的...明天再给你确切的答案1!!!1
回复
5楼
还有楼主说的,4常开和4常闭,你说的是指接触器的辅助触点,这种接触器是绝对有的,我要给你推荐施乃德的接触器.他的辅助触点组装即简单又灵活的,
回复
6楼
应该有的 当然是辅助触点。
回复
7楼
LC1-D15000M5C确实是一个也不带的,150是电流,后面的00就表示没有开点也没有闭点。需要辅助触点的话要另外订购的。
4开4闭绝对是有的这话不错,但是是加了额外的辅助之后的。能自己本身就带4开4闭的接触器我没遇见过。
回复
8楼
一般情况都是带一个常开的辅助触点的,以满足线圈自保持的需要。呵呵......在订货时厂家都有要求写清楚具体规格,如10(1开)或01(1闭);13或31;22等。
至于44,也许是没见过,好象只有中间继电器才有,接触器用22扩展才能得到。再者说,如果用到接触器的44触点,设计上就应该用中间继电器来扩展了!
回复
9楼
施耐德接触器最多可以带8个辅助触头,最多就只能用中继扩展了。
LC1-D06~170A,可以装1个顶上(LA1),两个侧面(LA8)。
LC1-D205~602A,可以装两个顶上的(LA1)。
哦,差点忘了还有接触器本体上也带辅助触头:
LC1-D06~32A 可带一开或一闭。
LC1-D40~95A 带一开一闭。
LC1-D115~620A 不带任何辅助触头。
ABB的接触器就可以带很多对辅助触头,从侧面一直加下去都可以,不过最好不要超过4对。
8个辅助触头,怎么都够啦!
回复
10楼
四常开四常闭的有,西门子的就有,而且没有主辅触头之分
回复
11楼
四常开四常闭的有,西门子的就有,它是继电器型接触器.
回复