最近一个朋友找我帮忙,他家的地源热泵出了问题,情况大概是这样的自己的小别墅,300多平米,4口井,19台风机盘管。制热31kw,制冷30kw。现在的情况是夏天没事,冬天要是全开机器就报警保护,开一半没事。原因很简单,井少了。但现在不想给他加井,问问高手有没有其他的办法解决这个问题,我打算给他加点乙二醇。
最近一个朋友找我帮忙,他家的地源热泵出了问题,情况大概是这样的
自己的小别墅,300多平米,4口井,19台风机盘管。制热31kw,制冷30kw。现在的情况是夏天没事,冬天要是全开机器就报警保护,开一半没事。
原因很简单,井少了。但现在不想给他加井,问问高手有没有其他的办法解决这个问题,我打算给他加点乙二醇。
2楼
我不是高手,给你点意见吧。
基本上这种情况要么牺牲节能率,要么就牺牲舒适度。
既然你想温度上去,那就牺牲一点节能率。
加防冻是比较普遍方法,但要看您的机组最低进水温度,加了防冻液之后,到每年最冷时你的机组还能否继续运转。不然这一举措是没用的。
你现在不想加井的数量,那么你室外岩土体的体积就是确定的。也就是你要增加一些其他能量的辅助。
方法有两个:增加电加热;加个换热器在机组进水口之前,提供其他辅助热源。
还有就是拿不出手的方法,换机组。呵呵 换个能低温运转的。
我QQ:395492123
msn:
fhbin_gm@hotmail.com 有空多交流。
[
本帖最后由 frabbin 于 2010-2-1 16:35 编辑 ]
回复
3楼
2楼的意见还是很有帮助的
回复
4楼
可以做个太阳能辅助加热的系统
这样还节能
回复
5楼
谢谢大家的关心,不管是加个电加热还是加个太阳能,我感觉都挺费事的。
今天又去了,机器原设定的是3度报警,今天所有风盘开到中速,一直没有报警。此前的报警是在天津最冷的时候,所以我认为所缺的热负荷并不是特别大。
解决方案大致如下:把地埋测机组保护温度跳到1度,加防冻液,试运转。花费大致如下,防冻液按地埋系统总容量的10%添加,大概130升,和1500元。不过效果肯定看不出来了,因为现在天气暖和了