新手求教:什么是基础梁?它的作用是什么?配筋由什么控制?
新手求教:什么是基础梁?它的作用是什么?配筋由什么控制?
2楼
在工业厂房中,一般都以柱作为主要的承重构件, 而墙只起到围护作用,这时就需要在柱的基础上设置一根承担两柱之间墙体荷载的梁,此梁叫基础梁。基础梁断面一般作成梯形。
基础梁简单说就是与基础上的梁。基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用是作为上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重和抗弯功能,一般基础梁的截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁的刚度很大,可以起到基础梁的效果,其配筋由计算确定
回复
3楼
2楼后半段说的是反梁基础,2楼前半段、3楼说的是基础梁。
回复
4楼
本人觉得基础梁就是地基梁,主要指筏板基础的基础梁,柱下条形基础的基础梁,基础梁应该是基础的一部分,有一些工程会在0.000处设置的一道梁,称为拉梁,虽然在正负零零下面,但是不应该叫做基础梁。 个人意见,仅供参考
回复
5楼
基础梁的作用主要看你在设计中想让它起到一个什么样的作用,如果你想让基础梁只是承担墙上传下的荷载,那就做成铰支,即梁直接放到基础上,一般做成预制梁!如果想让你的基础梁承担部分柱底弯矩,那你就可以做成现浇的并将其立于基础顶。配筋则可由计算确定,现浇必须按照一层输入模型,计算出配筋,预制则可按铰支计算所承担墙重即可!
回复
6楼
基础梁的作用有两个:一是承受上部墙体荷载;二是协调地基变形
回复
7楼
学习了。貌似了懂了点,希望高手举个例子更好的解答~
回复
8楼
首先,承载地基梁以上的填充墙重量;其次,起拉梁作用,加强结构整体性,减少结构的不均匀沉降。基础的形式不同,地基梁的配筋也不同!
弹性地基梁结构在进行计算时,程序给出了5种计算模式,现对这5种模式的计算和选择进行一些简单介绍。
⑴按普通弹性地基梁计算:这种计算方法不考虑上部刚度的影响,绝大多数工程都可以采用此种方法,只有当该方法时基础设计不下来时才考虑其他方法。
⑵按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算:该方法实际上是要求设计人员人为规定上部结构刚度是地基梁刚度的几倍。该值的大小直接关系到基础发生整体弯曲的程度。而上部结构刚度到底是地基梁刚度的几倍并不好确定。因此,只有当上部结构刚度较大、荷载分布不均匀,并且用模式1算不下来时方可采用,一般情况可不用选它。
⑶按上部结构为刚性的弹性地基梁计算:模式3与模式2的计算原理实际上最一样的,只不过模式3自动取上部结构刚度为地基梁刚度的200倍。采用这种模式计算出来的基础几乎没有整体弯矩,只有局部弯矩。其计算结果类似传统的倒楼盖法。
该模式主要用于上部结构刚度很大的结构,比如高层框支转换结构、纯剪力墙结构等。
⑷按SATWE或TAT的上部刚度进行弹性地基架计算:从理论上讲,这种方法最理想,因为它考虑的上部结构的刚度最真实,但这也只对纯框架结构而言。对于带剪力墙的结构,由于剪力墙的刚度凝聚有时会明显地出现异常,尤其是采用薄壁柱理论的TAT软件,其刚度只能凝聚到离形心最近的节点上,因此传到基础的刚度就更有可能异常。所以此种计算模式不适用带剪力墙的结构。
另外,设计人员在采用《JCCAD用户手册及技术条件》附录C中推荐的基床反力系数K时,该值已经包含上部刚度了,所以没有必要再考虑一次。
⑸按普通梁单元刚度的倒楼盖方式计算:模式5是传统的倒楼盖模型,地基梁的内力计算考虑了剪切变形。该计算结果明显不同与上述四种计算模式,因此一般没有特殊需要不推荐使用。
具体论坛上面还有一个帖子是说弹性地基梁的,你看看
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1561098
回复
9楼
只让其承受墙载的应为简支梁
回复